没有接地电阻测试仪怎么简单测试
请问
怎么测接地电阻
?
不
用
接地电阻测试仪
可以吗?太贵了,用普通的万能表...
答:
不
行的哦,万用表测不了!
接地
摇表也不是很贵才300多!电子表要几千
以前干了个加油站网架,甲方说我们的
接地电阻不
合格,我想问用什么设备...
答:
你所要用的专业叫法是接地电阻测试仪,
专门测量各种接地如防雷接地、防静电接地、工作接地、保护接地等的接地电阻值
。这种表常用的是北京远东仪表厂生产的ZC-8型的,有3个/4个接线柱的,4个接线柱的不仅能测量接地电阻值,还能测量土壤电阻率,价格大约500元/台。至于接地电阻合格不合格,要看你是做的...
接地电阻
测量方法
答:
一、接地电阻测试方法有哪些
有两线、三线、四线、单钳、双钳等方法来测试
。这些测试方法都离不开接地电阻测试仪产品,也就是说要借用测试仪才能很好测试出接地电阻的数据,在做具体测试时,需要根据被测试场合来使用方法,譬如说密封无法打桩的水泥地就可以选用两线法来测试。二、测接地电阻...
用摇表
怎么测接地电阻
答:
接地电阻测试仪的原理是“平衡电桥”。
有三个辅助电极,带导线,按说明打入地内,然后把要测的接地网引出线连到测试仪上(用仪器上带的鳄鱼夹夹上
)。一手摇摇把,一手旋动仪器上的一个旋钮,直到指针指向表头中间的“零位”。停止操作,读取数据。数据就刻在旋钮周围。数据是多少,接地电阻就是多大。
接地电阻如何测试
答:
接地电阻测试方法如下:
1、两线法 条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和
。假如已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。2、三线法 条件:必须...
万用表
怎么测接地电阻
答:
问题二:用万用表怎样测量避雷针接地电阻 如果想测量避雷针接地电阻的话,有专用的
接地电阻测试仪
可以测量。如果
没有
这个仪器,万用表也可测量接地电阻,两者十分接近。具体测量方法如下:找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待
测接地
体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,...
接地电阻
的测量方法有哪些
答:
然后,您可以将仪器读数作为被测电极的电阻。死地法是进行
接地电阻测试
的最
简单
方法。使用这种方法,可以测量两个串联电极的电阻——从动杆和水系统。但是有三个重要的限制:1.水管系统必须足够广泛以具有可忽略不计的阻力。2.水管系统必须是全金属的,
没有
任何绝缘接头或法兰。3.被
测接地
电极必须离水管...
如何测接地
绝缘
电阻
?用绝缘耐压
测试仪
可以测么?
答:
首先导线要
不
带电,然后将万用表调到电阻档,电阻调到最大档位,一般是x10K档,档零,用红,黑表笔分别接在要测的两根电线上,读数即为两根电线的绝缘电阻,一般几乎满刻度,表示电阻无穷大.测
接地电阻
时,用红表笔接一根电线,黑表笔接保护地线,测出的就是这根电线的对地绝缘电阻,用样方法可测另...
配电箱
接地电阻怎么测
答:
接地电阻要用专用的
接地电阻测量仪
来测量的,基本原理是使用电桥法来计算的。接地电阻是
不
能用兆欧表测量的,兆欧表的阻值太大了,接地电阻一般也就几欧姆,与兆欧表的求值相差一百万倍,肯定不准的。测量配电柜的接地电阻值是为了确保其接地电阻不超过运行值,以保证在配电柜内发生单相绝缘损坏使电流...
接地电阻
的测量方法有哪些?
答:
接地电阻
的测量方法 在实际中,接地装置的接地电阻值大多是测量其工频接地电阻,它的测量方法有两点法(电流表—电压表法)、三点法、比较法、多级大电流法和故障电流法、电位降法等,通常使用的方法是电位降法。电位降法的原理图如下(见图1)。图中A为需要
测试
的接地极(或接地系统),B为辅助接地体作用是...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地电阻仪器怎么测接地电阻
接地电阻测试仪测试电流
接地电阻测试仪测试值多少为和格
接地电阻测试仪的短路测试
接地电阻测试仪是测量什么
怎么测试有没有接地
接地电阻测试仪怎样接线
接地电阻测试仪的检测
测试接地电阻仪器