44问答网
所有问题
当前搜索:
接地线的标准电流是多少
380v电器设备外壳
接地线
带
电流
不超过
多少
A是合格的?
答:
你可以计380V对地电是220V。技术标准中绝缘电大于0·5兆欧即合格。
可以得出220/500=0·44毫安既为合格
。
16平方
接地线的
短时
电流
典型参数值
是多少
?
答:
16平方
接地线
短时
电流
一般在80-100A左右。
25平方
接地线
能通过的短路
电流
典型参数值
是多少
?
答:
25平方接地线能通过短路电流,
典型参数是25×10是250
,因为短路电流要比正常工作电流大得多,所以短路电流会比正常工作电流载流量也要大得多。
电焊机
接地线
是
多大
的?
答:
一、电焊机的
接地线标准
:非固定地点使用的电焊机必须采用独立接地系统的接地端子,接地端子连接在接地线上,连接紧固、无锈蚀;接地端子必须装设在导电性良好的地点,电焊机使用前必须检测接地系统的接地电阻。当电焊机在井下使用时,接地线应装设在水沟等潮湿地点,严禁接到轨道、管线上。二、电焊机的接...
临时用电配电箱
接地线
规格
是多少
啊?
答:
是根据配电箱内主开关的电流大小来选择接地线线径的,
如主开关电流为10A,可选接地线线径为2.5平方;主开关电流16A、25A,接地线线径为4平方等等
。设备保护接地线线径选择主要考虑的因素是设备的工作电流大小。通信设备的保护接地线线径的选择,可以参考GB 4943-2001《信息技术设备的安全》中的规定进行...
怎样决定
地线
用
多少
平方的线
答:
35KV高压
接地线
,110KV接地线,220KV高压接地线,500KV高压接地线。接线鼻之间测量直流电阻,对于16mm2 ,25mm2,35mm2,50mm2,70mm2,95mm2,120mm2的各种截面,平均每米的电阻值应分别小于1.24mΩ, 0.79mΩ,0.56mΩ,0.40mΩ,0.28mΩ,0.21mΩ,0.16mΩ。
国家规范
接地线的标准
答:
国家规范
接地线的标准
:1、如果电压在36V以上或者是绝缘保护层有所损坏的电气设备,其金属框架、外壳、铠装的电缆的钢带和铁丝都必须装有具有保护性的接地线;2、主要的接地线应在由耐腐蚀性能高的钢板制作而成的,并且它的面积不能小于0.75平方米,厚度也不能小于5毫米;3、接地线的电阻值不能大于2...
配电箱
接地线标准是多少
配电箱接地线标准
答:
关于配电箱
接地线标准是多少
,配电箱接地线标准这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、国家标准GB 7251-1997《低压成套开关设备和控制设备》 第三部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求》。2、 国家标准GB 50303-2002《建筑...
接地线
阻值
多少
合适?
答:
小
接地
短路
电流
(500A以下)的高压保护接地电阻不大于10 Ω,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于0.5 Ω。接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地网的规模。
家用电器上
接地线
上允许存在的最大安全
电流
指标
答:
地线上没有“允许存在的最大安全
电流
”这个参数的。
地线是
没有常规电流,有的仅是瞬间或短时间的故障电流‘假如一定要考虑的话,新规范要求地线和相线是同一规格的。换句话,火线能够流过
多少
安全电流,故障的地线也应该一样的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
万用表测接地电阻方法
接地线允许电流多少
接地线电流有3A正常吗
接地线线径是如何计算的
地线电流值多少在正常范围内
地线上有电流多大不正常
接地线电流误差多少
n600接地电流多少合格
GB国家规范接地线的标准