n600接地电流多少合格
怎样能把继电保护学好?
答:
当PT停用时G打开,自动断开电压回路,防止PT停用时由二次侧向一次侧反馈电压造成人身和设备事故,
N600
不经过ZK和G切换,是为了N600有永久
接地
点,防止PT运行时因为ZK或者G接触不良, PT二次侧失去接地点。(3)1JB是击穿保险,击穿保险实际上是一个放电间隙,正常时不放电,当加在其上的电压超过一定数值后,放电间隙被击穿...
电压互感器的
接地
答:
如果是大
电流接地
系统(如110kV及以上)电压互感器二次
N600
在就地端子箱经击穿保险接地,远端在控制室或保护室一点直接接地,低电压等级(如10kV、6kV)在就地直接接地。以上是全星型接地方式。
升压站二次接线标准
答:
5. 电压互感器的二次回路只允许有一点
接地
。经零相母线(
N600
)连通的几组电压互感器二次回路,应在继电器及通信室将N600一点接地,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的断路器或熔断器等。独立的、与其他互感器没有电气联系的电压互感器,其二次回路可以在开关场实现一点接地。6. 从开关场地到继电...
为什么电压互感器不能两点
接地
答:
当TV二次中性线(
N600
)有两点或多点
接地
时,在大接地系统发生接地故障时,会在TV 二次回路两点接地间出现电位差,造成保护的不正确动作行为。因此,《电力系统继电保护及自动装置反事故措施》规定:“经控制室零相小母线(N600) 连通的多组电压互感器二次回路,只应在控制室将N600一点接地,各电压互...
互感器从Pl入线是不是从Pl前接电源?
答:
2.
电流
互感器为什么只能一点
接地
?答:两点接地会导致二次电流回路被分流,即部分电流会通过其中一点流入大地再通过另一点流回,进而导致所接保护/测量/计量装置电流采样不准,极易造成保护不正确动作。3. 电压互感器为什么只能一点接地?答:两点接地会导致二次电压回路N线(即
N600
)中性点电位偏移,...
请问电力系统规程上说的“PT二次侧只有一点可靠
接地
”怎么理解_百度知 ...
答:
PT二次一般都在控制室一点
接地
这个一点 并不是都接在一起的一点 变电站各个接地点间的电阻很小的 只要引到控制室了 再分别接到地排上就可以了 比如二次绕组有几组就有几个
N600
都引到控制室 一般都先到一块屏(公用屏) N连一起接地就可以了 二次侧的接地方式通常有中性点接地和V相接地...
互感器安放在地上对用电有影响吗?就是经过电表的互感器放在地上 对用...
答:
2.
电流
互感器为什么只能一点
接地
?答:两点接地会导致二次电流回路被分流,即部分电流会通过其中一点流入大地再通过另一点流回,进而导致所接保护/测量/计量装置电流采样不准,极易造成保护不正确动作。3. 电压互感器为什么只能一点接地?答:两点接地会导致二次电压回路N线(即
N600
)中性点电位偏移,...
电压互感器二次侧开口三角形接线Da为什么接
N600
并且
接地
答:
因为电压互感器开口
接地
故障时输出的3Uo电压与原来接地相电压相差180度,滞后于零序
电流
3Io,为满足零序方向继电器动作要求(继电器是3U0超前3Io一个灵敏角时最灵敏动作),所以采用Dn输出-3Uo接零序方向继电器电压线圈的星花端。
单相电压互感器二次回路引线可否共缆?
答:
如果是
电流
互感器这个是可以的,你可以看看电压互感器上面的说明。如一匝为150/5(即初级150A,次级为5A,那么75/5就是初级穿2匝 但是,电压互感器,你哪有位置穿导线,电压互感器都是直接接入(一般是高压)电压回路的。电压互感器二次回路导线截面不应小于2.5平方毫米,电流互感器二次回路导线截...
高压电压互感器烧坏的原因
答:
(2)当10kV出线发生单相
接地
时,电压互感器一次侧非故障相对地电压为正常电压值 倍。电 压互感器的铁芯很快饱和,激磁
电流
急剧增强,使熔丝熔断。(3)由于电力网络中含有电容性和电感性参数的元件,特别是带有铁芯的铁磁电感元件,在参数组合不利时引起铁磁谐振。如断路器非同期合闸,带有变压器、铁磁式...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
n600接地电流一般是多少
全站n600一点接地规范
电压互感器n600电流测试方法
n600接地什么意思
n600接地电路图
接地电流的安全标准
N600接地线在什么柜子
全站n600一点接地
变电站n600在哪里测