请问电力系统规程上说的“PT二次侧只有一点可靠接地”怎么理解

电压互感器二次有几个绕组,如开口三角形、测量和保护PT,那是总共只有一点接地,还是说分别只有一点接地????
另外请看下图:
有见过如图的PT接线方式吗?二次侧B相接地,开口三角形与B相短接之后接地,请问这是两点接地还是一点接地???
急,谢谢!~~
1楼的第二段“二次侧的接地方式通常有中性点接地和V相接地两种 你的图貌似是V接地
采用V相接地时,中性点不能再直接接地。为了避免一、二次绕组间绝缘击穿后,一次侧高压窜入二次侧,故在二次侧中性点通过一个保护间隙接地。当高压窜入二次侧时,间隙击穿接地,v相绕组被短接,该相熔断器会熔断,起到保护作用。 ”是完全正确的,这个我理解。
但是第一段“PT二次一般都在控制室一点接地”我不敢苟同,根据GB/T 14285—200X 规程上说“电压互感器的二次回路只允许有一点接地,接地点宜设在控制室内。独立的、与其它互感器无电联系的电压互感器也可在开关场实现一点接地。为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或熔断器等。 ”其中只是说宜设在控制室内。
另外我想请问下您,PT二次为什么要在主控室一点接地,而不适宜在就地一点接地??换做CT来说,为什么“母差保护、各种双断路器主接线的保护等,CT二次侧应在保护屏上经端子排接地”???
谢谢,请将相关资料发到我的邮件[email protected],谢谢!~

PT二次一般都在控制室一点接地 这个一点 并不是都接在一起的一点 变电站各个接地点间的电阻很小的 只要引到控制室了 再分别接到地排上就可以了 比如二次绕组有几组就有几个N600 都引到控制室 一般都先到一块屏(公用屏) N连一起接地就可以了

二次侧的接地方式通常有中性点接地和V相接地两种 你的图貌似是V接地
采用V相接地时,中性点不能再直接接地。为了避免一、二次绕组间绝缘击穿后,一次侧高压窜入二次侧,故在二次侧中性点通过一个保护间隙接地。当高压窜入二次侧时,间隙击穿接地,v相绕组被短接,该相熔断器会熔断,起到保护作用。

我也只是说一般~ 又没说一定... 最少我见的都在控制室接地

PT二次为什么要在主控室一点接地,而不适宜在就地一点接地
如果一段母线有几个PT的话 几个PT端子箱都不在同一个地点 就地接地的话 各点之间可能产生电势差
母差保护、各种双断路器主接线的保护等,CT二次侧应在保护屏上经端子排接地 过流 计量 测量可以就地接地吧 差动必须在控制室一点接地 原理跟上面差不多 各CT的差动绕组的零必须一点 否则可能产生差流

以上个人看法 我参加工作也才2年 继电保护比较难学 而且我学的也不是这个专业 所以不对的别怪我...

而且上面的问题许多专业书上都有说 你留个邮箱我发给你自己看
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-05
PT二次侧只有一点可靠接地,都集中到继电保护室内的一点。主要是为了防止保护误动。
PT二次各绕组的N600需分别引至主控室一点接地!现在的反措要求不可以两点接地,因为如果在变电站出口处发生严重的短路,会有很大的电流流经地网,尽管二次电缆的阻值很小,但很大的短路电流会在两点间形成不可忽视的电压,造成保护误动作。

电力公司十八项反措实施细则第14.7.4 条具体如下:
再次重申继电保护二次回路的接地点必须符合以下要求:
(1)保护柜屏和继电保护装置本体应设有专用的接地端子,静态型、微机型继电保护装置和收发信机的机箱应构成良好电磁屏蔽体,并使用截面不小于4 mm2多股铜质软导线可靠连接于继电保护安全接地网的铜排(缆)上。
(2)公用电压互感器的二次绕组的二次回路只允许在控制室内有一点接地,为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或熔断器等。己在控制室一点接地的电压互感器二次线圈,宜在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地,其击穿电压峰值应大于30•Imax伏(Imax:电网接地故障时通过变电所的可能最大接地电流有效值,单位为kA)。
第2个回答  2015-09-15
PT二次侧需要接地,在一个变电站中,所有的PT接地线都在一点并联后接地,防止电位差异,导致继保误动。