44问答网
所有问题
当前搜索:
接地装置的接地电阻值应
塔式起重机
接地电阻值
是多少?
答:
10欧姆。并且,施工现场施工升降机防雷
装置的
冲击
接地电阻值
不得大于30欧姆。而且做了防雷接地的机械上的电气设备,保护零线必须同时重复接地。根据国标GB50057-2010建筑物防雷设计规范中相关要求与标准。建筑物接地电阻小于10欧姆,供电系统接地电阻小于或等于4欧姆、共用
接地装置
接地电阻小于1欧姆。具体情况要...
塔吊
的接地电阻值
是多少?
答:
10欧姆。2、变电站的大电流接地系统
的接地电阻应
满足R≤2000 / I 欧姆的规定,I>4000A时可取R≤0.5欧姆。3、变电站的小电流接地系统当作用于1000V以下设备的时候,接地电阻应满足R≤125 / I 欧姆的条件,当用于1000V以上设备的时候,接地电阻R≤250 / I 欧姆电阻,任何情况下都不可以大于10欧。
建筑施工塔吊防雷
接地电阻是多少
答:
10欧姆。5.4.5安装避雷针(接闪器)的机械设备,所有固定的动力、控制、照明、信号及通信线路,宜采用钢管敷设,钢管与该机械设备的金属结构体应做电气连接。5.4.6施工现场内所有防雷
装置的
冲击
接地电阻值
不得大于30Ω。5.4.7 做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气...
施工现场临时用电的重复
接地
问题
答:
保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复
接地电阻应
不大于10欧。保护零线必须重复接地,(工作零线后端则不允许重复接地)你说的就是这根保护零线就是在起端中间末端都要接地,...
接地
线
的电阻
要求有什么?
答:
(1)
接地装置的
连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接。接地体与接地干线的连接应留有测定
接地电阻
的断开点,此点采用螺旋连接。 (2)接地线的焊接应采用搭接焊,其搭接长度;偏钢应为宽度的两倍,应有三个领边施焊;圆钢塔接长度为直径的六倍,应在二侧面施焊。焊缝应平直无间断,无夹渣和气泡,...
35KV线路杆塔
的接地电阻是多少
答:
架空线路杆塔保护
接地的接地电阻
不宜大于30Ω。有避雷线的线路杆塔的工频接地电阻。土壤电阻率Ω•m ≤100 >100~500 >500~1000 >1000~2000 >2000 接地电阻 Ω 1015202530 注:如土壤电阻率超过2000Ω•m,接地电阻很难降低到30Ω时,可采用6~8根总长不超过500m的放射形接地体,...
工作接地与防雷接地联合
接地的接地电阻
不能大于1欧姆,请问这一规范出处...
答:
首先,在GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中,4.3.6条款,共用接地系统的接地电阻应按50Hz电气
装置的接地电阻
确定,不应大于按人身安全所确定
的接地电阻值
。也就是说,按照接入共用接地系统中其他分系统的最低电阻要求确定,例如,只是防雷系统,10欧姆可以,有防雷系统和一般电气系统,4欧姆可以,有...
为什么规定重复
接地阻值
要小于10欧姆,如何计算得来?
答:
接地电阻
并不是一个电阻,而是一个阻值,接地电阻的大小,是对一个接地体或者设备外壳或建筑物接地极对大地之间
的电阻值
。接地电阻越小,当有设备漏电或者有雷电信号是,可以将其导入大地,不至于伤害人身和设备。多种规范都有:当采用共用接地方式时,接地电阻要不大于系统中的最低接地电阻要求,因此一般...