工作接地与防雷接地联合接地的接地电阻不能大于1欧姆,请问这一规范出处在那里呢?

具体出现在第几条

首先,在GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中,4.3.6条款,共用接地系统的接地电阻应按50Hz电气装置的接地电阻确定,不应大于按人身安全所确定的接地电阻值。
也就是说,按照接入共用接地系统中其他分系统的最低电阻要求确定,例如,只是防雷系统,10欧姆可以,有防雷系统和一般电气系统,4欧姆可以,有防雷系统、一般电气系统和弱电、网络系统,1欧姆可以。
其次,联合接地系统直接注明不能大于1欧姆的标准出处是JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》12.7.2条款的第2条:当采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的接地电阻值为依据。当与防雷接地系统共用时,接地电阻不应大于1欧姆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-05
任意一个防雷规范之中追问

在道路路灯照明工程中出现联合接地电阻不大于1欧姆的规范能具体说下吗?谢谢

追答

道路路灯照明工程中,不需要执行联合接地电阻规范,因为联合(共用)地阻是综合对系统或综合大楼或重要环境例如航天场等.

它针对防雷和通信系统\强弱电的共地.因此指标非常严谨.

道路路灯照明工程执行电工规范,接地电阻不大于4欧姆便可.

道路路灯照明规范不会有联合接地电阻要求的.不要找了.

相似回答