接触器吸合不断
接触器不断吸合
是怎么回事
答:
2.弹簧压力不足
,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢;触头弹簧压力超程过大,使铁芯不能完全闭合;触头的弹簧压力与释放压力过大,造成触头不能完全闭合,处理的办法是适当调整弹簧压力,必要时更换弹簧。3.由于动、静铁芯的间隙过大,可动部分卡住或转轴生锈、歪斜,造成接触器吸合...
交流
接触器
真常使用突然吸和不能断开是什么原因?
答:
可能的原因(按照几率从大到小排列):1.接触器回路的感性功率较大
,触头闭合、分断时产生电弧,熔接了动触头和定触头金属,这种结合力大于接触器弹簧复位的张力,造成动触头不能复位。2.接触器机械受卡。有异物进入支撑动触头活动的结构间隙中,卡住活动部件。3.人为电气故障或电路逻辑故障。控制线圈始终...
接触器
频繁
吸合
是怎么回事?
答:
有以下原因:1、线圈电压过低
,需检查控制线圈电源是否正常。2、线圈端子接触不良,需紧固端子螺丝使接触良好。3、接触器衔铁表面过脏,需用软布清理。4、接触器控制电源电压不稳,需检查控制部位电源。
交流
接触器
一直
吸合
是什么情况?交流接触器是好的,但是一通电就一直吸...
答:
交流接触器一通电就直接吸合,
一个可能是启动开关内部直接导通
,一个可能是辅助自保开关,一直处于闭合状态,建议用万用表检查一下线路
交流
接触器
一直
吸合
是什么情况?交流接触器是好的,但是一通电就一直吸...
答:
它就吸合,断电就断开,这是正常的
。一般接触器前面肯定有常闭急停开关和常开启动开关。接触器如果是点动,那么按一下启动它吸合,松手就断开。如果是自锁,那么按启动,接触器吸合,同时自锁线得电保持接触器的线圈也得电,即使你松手它也吸合。 如果断电它还吸合就是不正常。通电它必须要吸合。
交流
接触器
通电后不能
吸合
或吸合后又断开,怎么处理?
答:
1、交流
接触器
通电后不能
吸合
,应从以下几个方面进行检查和处理:(1)测试电磁线圈两端有无额定电压:若无电压,说明控制回路发生故障,应根据具体电路进行检查和处理;若有电压,但低于线圈的额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足于克服弹簧的反作用力,此时应检查电源部分和上一级的控制回路;若有...
接触器
式继电器偶尔
吸合
住不断开?
答:
存在这种可能性。继电器触头存在被电弧烧融焊在一起的可能性(触点粘黏)。触头粘黏绝大多数发生在触头容量严重不足,或负载电感特大,或线圈动作电压不稳,或弹簧老化的情况下。正常使用基本不会发生触头粘连的情况。
交流
接触器
一直
吸合
是什么情况?
答:
交流
接触器
如果在线圈断电的情况下仍然保持
吸合
状态,原因只有一个,由于环境灰尘的影响,使接触器的衔铁的接触表面脏污,形成泥垢粘合作用。解决的办法就是拆开接触器,对衔铁结合面进行清洁处理,就可以恢复功能了,在这样的环境下使用新的接触器时,使用之前要预先拆开将衔铁结合面的防锈剂擦净,以防日后...
交流
接触器吸合
后不断开怎么处理
答:
吸合
后不断开首先检查线圈是否还有电压,如果没有电压那么可以怀疑
接触器
触点粘连了,断开主电路电源 打开接触器保护罩检查触点,如果仍然没有问题,那只能是接触器衔铁有剩磁了,可以将衔铁接触面弄一些小坑试试。以上仅供参考。
交流
接触器
一直
吸合
是什么情况?交流接触器是好的,但是一通电就一直吸...
答:
交流
接触器
通电
吸合
,断电后不能释放,一般是主触头过电流产生粘连(俗称 熔焊)或机械卡滞造成的。