380接触器不吸合
380
v
接触器不吸合
怎么解决
答:
1、接触器线圈断路
。2、检查电源电压是否达到额定电压的85%以上,这是接触器线圈吸和电压的最低要求。3、检查接触器线圈适用电压等级是否与电源相应,看电压是220V还是380V.4、检查电源是交流还是直流。6、检查电源开关是否接通,启动回路是否断路。以上检测后没有解决,最好换一个接触器。
接触器不吸合
但按住就通电
380
答:
您要问的是接触器不吸合但按住就通电380的原因吗?
控制回路问题、弹簧压力问题
。1、检查控制回路中与手动按钮并联的自动启动触点是否
接触不良
。控制回路的电源电压低于接触器的额定电压的85%,电磁线圈通电后产生的电磁力不足以吸合接触器。2、
弹簧压力不足或过大会导致接触器吸合不正常
。可以适当调整弹簧...
380
的
接触器
两个线圈都有电,为什么
不吸合
,还要按启动按钮才吸合呢,
答:
因为它回路不通
也可以说
线路不通 按钮按一下回路就通了
所以就会吸合了
有型号相同,线圈额定电压均为
380
V的两只
接触器
,若串联后接入380V回路...
答:
两个吸引线圈的电阻相同又串联在回路中电压平分各为190v,远远达不到
380
V的要求∴都
不吸合
,各个控制
接触器
之间的控制线圈回路是并联后接入电路的
380
v
接触器不吸合
是什么情况
答:
第一、接触器线圈没有通电
。第二、接触器线圈是坏的。第三、控制接触器线圈的,输出继电器是坏了。第四、推动放大三极管或则可控硅是否好坏。第五、芯片输出管脚电平没有信号。第六、芯片给定触发信号没有输入。第七、芯片时钟工作没有起震。第八、还可能有外围的情况,线路故障等。
...
380
V 的交流接触器,打开开关后,交流
接触器不
能
吸合
,有一点震动...
答:
接触器不
能
吸合
有一些震动还会有一些杂样的响声由于接触器的磁动线圈没有很好的接触,线圈磁通流通不畅造成的。有可能线圈接触面进入杂质应清理掉或接触器中的弹簧强度太大造成的。
380
v
接触器不吸合
怎么解决
答:
交流
接触器
通电
不吸合
原因大致可以分为两部分,一是接触器自身故障,比如线圈开路、衔铁卡死、接线松脱等。另一类是外部控制电路引起的,比如控制电路电源开关跳开、闭所接点没有复位、启动按钮接点无法导通,等等。一、首先,测试交流接触器电磁线圈两端有无额定电压,若无电压,说明控制回路发生故障,应...
电源是
380
的 通电后按启动按钮
接触器不吸合
,测试线圈电压只有150-160...
答:
或许是器件
接触不良
出现接触电阻引起的。
为什么电压正常,
接触器
也是新的线圈是
380
v的,为什么
不吸合
呢?
答:
换
接触器
的时候是不是弹簧或某个零件没安装好 如果有电磁声音
不吸合
那是某个零件没装好 如果没有那就是没电 或者线圈不导电 若果是按钮控制 按启动钮测量线圈电压是否有 如果没有就是线路问题或按钮坏了 如果有看上面解释
380
的电压,交流
接触器不吸合
,按下时有电火花冒出,是什么原因?
答:
1、确定线路有电,查看是不是
接触器
供电
380
V搞错成220V了 2、
不吸合
是指接触器没有反映吗?这样有可能是线圈烧坏了,或者线圈接触点断掉了 3、如果是吸合不牢固,抖动。查看电压是否在(0.85~1.1)X380V的范围内,还有原因就是接触器衔铁磨损或者线圈被击穿.交流接触器主要为CJ系列中的CJX2系列,...