380的电压,交流接触器不吸合,按下时有电火花冒出,是什么原因?

如题所述

1、确定线路有电,查看是不是接触器供电380V搞错成220V了
2、不吸合是指接触器没有反映吗?这样有可能是线圈烧坏了,或者线圈接触点断掉了
3、如果是吸合不牢固,抖动。查看电压是否在(0.85~1.1)X380V的范围内,还有原因就是接触器衔铁磨损或者线圈被击穿.
交流接触器主要为CJ系列中的CJX2系列,CJ20系列,CJT1系列3TB,B系列等一些目前最常用的产品。
交流接触器主要由四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-30

    检查接触器线圈有无工作电压,检查接触器线圈电阻值,无穷大为开路。一般不为零。单位欧姆。则电气部分正常。

    检查机械部分看有无卡死故障。

    按下时有火花说明后级有负载。检查后级有无短路或接地故障。

    同时也可以检查主触头的好坏。

     

     

本回答被网友采纳