380v接触器不吸合怎么解决

如题所述

交流接触器通电不吸合原因大致可以分为两部分,一是接触器自身故障,比如线圈开路、衔铁卡死、接线松脱等。另一类是外部控制电路引起的,比如控制电路电源开关跳开、闭所接点没有复位、启动按钮接点无法导通,等等。

一、首先,测试交流接触器电磁线圈两端有无额定电压,若无电压,说明控制回路发生故障,应根据具体电路进行检查处理;若有电压,但低于线圈额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足以克服弹簧的反作用力,此时应更换线圈或改接电路;若有额定电压,则可能是线圈本身开路,可用万用表欧姆档进行测量(若是接线螺栓松脱,应予紧固;若是线圈断线,应更换线圈)。

二、其次,检查交流接触器运动部分的的动作机构和动触头是否卡阻。如果卡阻,可修整动作机构,整正灭弧罩,调整触头与灭弧罩的位置,消除二者的摩擦现象。

三、最后检查转轴是否生锈或歪斜。如果出现生锈或歪斜现象,应拆开转轴进行清洗,必要时更换配件,使转轴转动灵活。

四、如果交流接触器或吸合后又断开,可能是交流接触器自锁回路中的辅助触头未接或接触不良,使电路自锁环节失去作用。此时可整修动合辅助触头,使之接触良好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-13
接触器不吸合应首先用万用表测接触器线圈是否有工作电压,如电压正常是线圈坏了,否则是控制线图(二次线路)出现问题。
第2个回答  2020-12-13
看看接触器线圈适用电压等级是否为380v,电路有无断路,电源电压是否达到额定电压的85%,接触器本身是否存在问题(弹簧压力,动静铁芯)。本回答被网友采纳