接触器接负载后一直跳
在电机正反转时,
接负载
时
接触器
触头来回
跳动
,去掉负载则正常吸合...
答:
但在接通负载的时候电动机的功率可能是过大会引起电源电压的降低
,而使接触器不能够正常的工作.解决的办法是
打开接触器清理衔铁表面
.在把内部的弹簧稍微去掉一小段(不要去的过大)让弹簧的弹力减小一点,看看怎么样.实在不行就把接触器的线圈换成220V的就可以了......
接触器接负载
来回跳
答:
接触器来回不停的跳动的原因:1接触器线圈电压不符和2接线错误3电机故障引起过载,导线过细过载
。多会引起跳动。为什么电压过低能导致线圈升压呢:跳动频率超过它的工作频率50HZ了就变成了一台机械式的升压器了
接触器
连续
跳动
,是怎么回事?
答:
有几个原因 :1.电机重载启动造成电网压降过大 低于接触器的最低工作电压或者电机本身有绝缘缺陷
。2.
接触器的辅助触点有灰尘造成控制回路接触不良
。3.接触器的铁芯有锈或者是灰尘造成吸合不良导致辅助触点接触不良,至于火花跳,都是因为触点接触的不良产生的电弧。 40A的接触器电机应该是在15个千瓦左右...
交流
接触器
频繁的跳是怎么回事
答:
1、负载是否异常造成控制电路动作
,如热过载保护 2、
电源控制部分异常或接触不良
,如保险丝座子接触不良 3、
接触器线圈不良或弹簧异常等自身问题
4、其他问题引起
接触器
空载吸合正常
负载后
连续调动
答:
1、接触器线圈的电压不匹配
,误把380伏电压接到220伏电压上了,接触器动铁恢复弹簧力量偏大。2、接触器线圈的动静磁铁的短路环可能有损坏,或者油污太多所致,第三就是线圈的控制回路出现问题,无法自保。
交流
接触器老跳
是怎么回事?
答:
老跳
,应该是电路存在短路的情况下,导致的跳闸。 所以建议认真检查一下电路,应该是有短路现象的存在。 主要看一下电线有没有破皮的现象存在,如果有,那需要裹好。 还有一种可能性,可能交流
接触器
,有问题了,可能是烧坏了。这种情况下,需要更换一个交流接触器。
星三角启动不带负载电机正常运行,
接负载
切换后
接触器跳
停是为什么
答:
如果线路没有问题,说明是电机带
负载
工作时,起电动电流大,瞬间造成电压下降。当下降到
接触器
线圈电压是85%时,接触器就会欠压保护。建议先检查下电压是否正常。
电气回路中,带
负载
就跳
接触器
,为什么?
答:
如果带
负载
启动马上跳
接触器
,而空载启动可以正常运行,已经基本可以确定是电网电压的问题,设备离变压器比较远,带载启动电流大,造成电压严重下降,接触的线圈因为电压不足磁力下降导致跳闸
冲床接触器吸合后空载可以一有
负载接触器
就跳了
答:
空载时,电机电流比较小,均在
接触器
及热继工作范围内,其不会发生跳电故障。有
负载跳
电为电机负载过高造成热继动作,这时需进行检查,首先检查电机的负载电流是否过大,负载电流不能超过额定电流的,可以在冲压时用钳形电流表进行测量。第二检查检查一下各部位运动部位是否过紧有发热或润滑油路不畅现象...
蒂森mc2电梯K00
接触器
反复跳
答:
电力
负载
过大。
接触器
反复接合说明在该接触器控制下的电流过载,提示电路故障。电梯的接触器能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。