接触器空载吸合正常负载后连续调动
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-02-19
1、接触器线圈的电压不匹配,误把380伏电压接到220伏电压上了,接触器动铁恢复弹簧力量偏大。
2、接触器线圈的动静磁铁的短路环可能有损坏,或者油污太多所致,第三就是线圈的控制回路出现问题,无法自保。
相似回答
接触器连续
跳动,是怎么回事?
答:
有几个原因 :1.电机重载启动造成电网压降过大 低于接触器的最低工作电压或者电机本身有绝缘缺陷
。2.接触器的辅助触点有灰尘造成控制回路接触不良。3.接触器的铁芯有锈或者是灰尘造成吸合不良导致辅助触点接触不良,至于火花跳,都是因为触点接触的不良产生的电弧。 40A的接触器电机应该是在15个千瓦左右...
冲床
接触器吸合后空载
可以一有
负载接触器
就跳了
答:
有
负载
跳电为电机负载过高造成热继动作,这时需进行检查,首先检查电机的负载电流是否过大,负载电流不能超过额定电流的,可以在冲压时用钳形电流表进行测量。第二检查检查一下各部位运动部位是否过紧有发热或润滑油路不畅现象,
空载
一段时间后用手去感触导轨、连杆、机身铜套等部位,不应有发热现象。第三...
在电机正反转时,接
负载
时
接触器
触头来回跳动,去掉负载则
正常吸合
?
答:
但在接通负载的时候电动机的功率可能是过大会引起电源电压的降低,
而使接触器不能够正常的工作.解决的办法是打开接触器清理衔铁表面.在把内部的弹簧稍微去掉一小段
(不要去的过大)让弹簧的弹力减小一点,看看怎么样.实在不行就把接触器的线圈换成220V的就可以了......
交流
接触器
,不带
负荷
时
吸合正常
,带负荷时反复吸合几秒就跳开,检查电压...
答:
首先不是线圈问题
。检查主触头是否烧黑造成缺相,使得热继电器保护作用,如有打磨干净 检查下自锁常开触头是否烧黑,如烧黑打磨干净。检查是否有热继电器,如有检查保护触头是否接触不好