44问答网
所有问题
交流接触器,不带负荷时吸合正常,带负荷时反复吸合几秒就跳开,检查电压正常。是不是线圈有问题?请赐教
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-09-27
首先不是线圈问题。
检查主触头是否烧黑造成缺相,使得热继电器保护作用,如有打磨干净
检查下自锁常开触头是否烧黑,如烧黑打磨干净。
检查是否有热继电器,如有检查保护触头是否接触不好
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YKDWZ6KGZ.html
其他回答
第1个回答 2010-09-27
应该是主线不够粗,电流达不到,带负荷启动的时候电压降的太厉害,使接触器不能正常工作。
第2个回答 2010-09-27
是不是负荷太大啦,降低负荷试一下。
第3个回答 2010-10-12
这么笨;线路的事
相似回答
cj20-150
交流接触器
无
负荷时,吸合正常,带负荷时,反复吸合
而不能保持吸合...
答:
经专家分析,
大多应该是电路的问题
,不防接触器线圈单独接一个回路
接触器
连续跳动
,是
怎么回事?
答:
1.电机重载启动造成电网压降过大 低于接触器的最低工作电压或者电机本身有绝缘缺陷
。2.接触器的辅助触点有灰尘造成控制回路接触不良。3.接触器的铁芯有锈或者是灰尘造成吸合不良导致辅助触点接触不良,至于火花跳,都是因为触点接触的不良产生的电弧。 40A的接触器电机应该是在15个千瓦左右,如果有钳型电...
接触器不
断
吸合是
怎么回事
答:
接触器吸合不正常
,可能是以下几方面的原因引起的,可采取相应措施予以处理。1.由于控制电路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁吸力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应设法将控制电路的电源电压调整到额定工作电压。2.弹簧压力不足,造成接触器吸合不...
接触器不带负载吸合正常带负载
后烧控制回路保险丝
答:
接触器
不带负载吸合正常带负载
后烧控制回路保险丝,能烧保险说明要么保险选择过小,要么控制短路。建议更换。接触器:接触器分为
交流接触器
(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。在电工学...
大家正在搜
交流接触器有电不吸合
交流接触器带热继电器接线图
交流接触器和直流接触器的区别
时控器带交流接触器怎么接
交流接触器不自动吸合
380v交流接触器不吸合
交流接触器不吸合什么原因
交流接触器断电后仍然吸合
三相交流接触器不吸合
相关问题
cj20-150交流接触器无负荷时,吸合正常,带负荷时,反复...
交流接触器工作后好像线圈吸合不理想,老是要跳开或反复吸合,电...
接触器不带负载吸合正常带负载后烧控制回路保险丝
在电机正反转时,接负载时接触器触头来回跳动,去掉负载则正常吸...
接触器吸合上就跳是怎么回事?
电缆进户不带负荷时测量电压够。一带负荷电压就不够了怎么查
交流接触器不吸合是怎么回事