控制变压器烧了
控制变压器烧坏
有几种原因
答:
控制变压器烧坏的原因第一,匝间断路
。第二,负载短路。第三,供电电压过高。第四,受潮漏电,绕组击穿。第五,雷击等尖脉冲冲击损坏。
机床
控制变压器
为何
烧坏
答:
机床控制变压器烧坏的原因 大都是低压控制电路短路
。机床控制变压器的作用是变出低电压来实现低压控制高压。其目的是为了操作者的安全。在实现低压控制高压时,要用到接触器。有时接触器损坏,或电路故障的原因导致低压控制电路短路。使机床控制变压器次级线圈电流过大,即负载过大超过机床控制变压器的额定功率...
控制变压器
二次绕组正常一次绕组
烧毁
什么原因
答:
控制变压器的二次绕组正常,而一次绕组烧毁可能有以下几个原因:1.
过载:一次绕组烧毁可能是因为控制变压器在长时间超负荷运行或突发大电流冲击下
,导致绕组发热过高,超过了其能够承受的温度极限,从而引发绕组烧毁。2. 短路:一次绕组烧毁也可能是由于绕组内部出现短路故障,导致电流异常增大,绕组发热过高而...
二保焊机
控制变压器
坏了的原因
答:
变压器过载使用,线圈匝间绝缘被破坏或接触电阻过大
。1.控制变压器变压器过载使用,导致温升过大,已超过绝缘材料的耐温等级,从而烧坏变压器。2.原副线圈的匝间绝缘被破坏或者老化,出现匝间短路,局部过热导致烧坏。3.引出线的焊接部位虚焊,接触电阻大,导致局部电流密度太大,甚至可以熔断导线。变压器是指...
变压器烧了
,不知道啥原因?
答:
一、变压器被烧毁,可能由以下原因造成:
1、配电变压器高、低压两侧无熔断器
。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变压器。2、配电变压器的高、低压熔断件配置不当。变压器上的熔断件普遍存在着配置过大的现象,严重...
铣床
控制变压器
连续烧?
答:
铣床
控制变压器
连续
烧坏
的话,检查一下变压器的后端,应该是有短路或接地的地方,摇表摇以下线路的阻值大小
交流接触器线圈
烧毁
,同时
控制变压器
也烧毁是啥原因
答:
很可能是电源电压升高。比如220V的接成了380V 另外雷击也是有可能的。
交流接触器线圈
烧毁
,同时
控制变压器
也烧毁是啥原因
答:
一种是:人为的错接了控制变压器的输入/输出电压导致的二者全部烧毁或者非人为的电网电压升高导致的;另一种是:交流接触器线圈烧毁而短路导致的
控制变压器烧毁
。
为什么设备上的
控制变压器
老是
烧坏
,隔2.3天烧一个,初级380v次级220v...
答:
一可能原边电压过高,二是二次侧过负荷,或有短路。
变压器烧了
要多久才能修好?
答:
变压器烧了
后如果坏的不严重,一般10小时之内可以修好,如果坏的很严重,需要1~3天能修好。
变压器烧坏了
之后需要多久能够修好,这个得根据实际情况而定。如果是变压器的开关或者是外部的零件损坏,那么其实不算特别的严重,此时修理的时间比较的短,大概在10个小时之内就可以修完。但如果是变压器内部的...