44问答网
所有问题
当前搜索:
控制变压器烧坏有几种原因
控制变压器烧坏有几种原因
答:
控制变压器烧坏的原因第一,匝间断路
。第二,负载短路。第三,供电电压过高。第四,受潮漏电,绕组击穿。第五,雷击等尖脉冲冲击损坏。
控制变压器
二次绕组正常一次绕组
烧毁
什么
原因
答:
控制变压器的二次绕组正常,而一次绕组烧毁可能有以下几个原因:1.
过载:一次绕组烧毁可能是因为控制变压器在长时间超负荷运行或突发大电流冲击下
,导致绕组发热过高,超过了其能够承受的温度极限,从而引发绕组烧毁。2. 短路:一次绕组烧毁也可能是由于绕组内部出现短路故障,导致电流异常增大,绕组发热过高而...
bk100
控制变压器
进线端烧是什么
答:
根据查询电子发烧友显示。
1、过载:当变压器所连接的电路中负载过大或电流超过变压器额定容量时,变压器进线会过热,导致烧坏
。是由于负载增加、短路、设备故障或不当使用等因素引起的。2、短路:如变压器进线和出线之间发生短路,会导致大电流通过,使进线过热并烧坏。
二保焊机
控制变压器
坏了的
原因
答:
变压器过载使用,线圈匝间绝缘被破坏或接触电阻过大
。1.控制变压器变压器过载使用,导致温升过大,已超过绝缘材料的耐温等级,从而烧坏变压器。2.原副线圈的匝间绝缘被破坏或者老化,出现匝间短路,局部过热导致烧坏。3.引出线的焊接部位虚焊,接触电阻大,导致局部电流密度太大,甚至可以熔断导线。变压器是指...
有哪
几种原因
会使100VA
控制变压器烧坏
?
答:
2:过载
,带上100VA以上的负载长时间工作(短时间过载变压器能应付--对于质量可靠的变压器来说,我试过1100W的变压器带上1500W的负载4个小时,发热厉害一点之外完全没有质量问题)。3:输入电压不对,一般的变压器都会允许有15-20%的电源电压误差,如果超过太多会引起故障。
为什么设备上的
控制变压器
老是
烧坏
,换个新的隔2.3天就烧了,初级380次...
答:
看一下
变压器
的功率是否足够,最好找专业生产厂家的产品
为什么设备上的
控制变压器
老是
烧坏
,隔2.3天烧一个,初级380v次级220v...
答:
一可能原边电压过高,二是二次侧过负荷,或有短路。
井下隔爆开关
控制变压器
好烧是什么
原因
?
答:
无非4
个原因
,一是
变压器
质量问题,二是电压偏高,三是负荷太大,四是环境温度过高。
变压器
老是
烧掉
答:
原因
分析 1.1 绝缘性能超标 1.1.1
变压器
电流激增 随着城网和农网改造的深入,城市和农村的用电量都有了很大程度的增加,但由于部分低压线路维护不到位,发生过负荷和短路的可能性大大增加,以致变压器的电流超过额定电流几倍甚至几十倍,此时,绕组受到电磁力矩较大影响而发生移位变形。由于电流的剧增,配电变压器的线圈温度...
钻床
控制
电源
变压器烧坏
是什么
原因
答:
变压器烧毁的原因 (1) 配电变压器高、低压两侧无熔断器。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或
过载
时,熔断件无法正常熔断而烧毁变压器。(2) 配电变压器的高、低压熔断件配置不当。变压器上的熔断件普遍存在着配置过大的现象,严重过载时,烧毁变压器...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
车床控制变压器烧毁原因
电动葫芦控制变压器烧坏原因
控制变压器烧了
变压器烧坏有几种原因分析
控制变压器冒烟什么原因
控制变压器缺相会烧吗
变压器烧坏的原因有哪些
控制变压器输入侧烧是什么原因
充电机变压器烧坏原因