44问答网
所有问题
当前搜索:
断路器三段保护动作顺序
线路
3段保护
答:
I段保护范围最小,最先动作
;II段作为I段的后备保护,保护范围区域,动作时间大于I段,动作电流也大于I段;III段可以作为II段的后备保护,保护范围为本段线路全长和下一段线路全长,动作时间最长,动作电流最大。最简单的理解是,I段先动作,如果I段故障动作不了了,II段动作,如果II段也故障动作不...
接地变的零序电流
保护
如何整定
答:
我们一般就给2个时限,1时限 跳母联,2时限跳进线,接地变本身是让过流速断跳闸。
变压器的过电流
保护
电流速断保护和过负荷保护其保护时间从长到短的顺 ...
答:
按照时间长短,分别为:过负荷保护、过电流保护、速断保护
。过电流保护的电流定值最小,因此保护动作所用时间最长,甚至有些过负荷保护仅仅动作于信号而不跳闸;过电流保护电流定值一般为变压器额定电流的1.1~1.3倍,在变压器由于外部原因出现过电流时而动作,动作时间居中,一般为几秒钟,某些情况下也可能...
防孤岛装置的工作原理
答:
防孤岛保护一般是过压、低压、低频、高频、频率突变和逆功率等
,这些作为主保护存在,同时联跳功能的存在又可以作为后备保护来使用。最终的目的是故障存在跳并网开关。故障解列装置一般是零序过压、低压、高频、低频等,也是作为主保护存在,通常为阶梯保护形式,即三段式保护。1、具有顺序记录功能,可记录150...
网上哪有
断路器
详细参数
答:
断路器触头的动作顺序是,
断路器闭合时,弧触头先闭合,然后是副触头闭合,最后才是主触头闭合
;断路器分断时却相反,主触头承载负荷电流,副触头的作用是保护主触头,弧触头是用来承担切断电流时的电弧烧灼,电弧只在弧触头上形成,从而保证了主触头不被电弧烧蚀,长期稳定的工作。 2.2 灭弧系统 灭弧系统用来熄灭触头间在...
三段
带方向和低电压闭锁的电流定时限
保护
?这里面的带方向是啥意思?_百 ...
答:
就是说这套保护可以判断功率流动的方向。如果短路功率是从母线流向线路,保护就动作,如果不是,保护就不动作。这种带方向的保护可以保证双侧电源供电网络的
保护动作
选择性。
高压柜1号主变.显示这个是什么意思?刚刚因外线故障导致单位停电.正常...
答:
故障原因很明显啊,就是 A 过流一段
动作
了 过流电流是 18.55A 给你分析下 当A相电流 通过电流互感器, 电流互感器通过变比折算到 二次电流,二次侧的
保护
端子的线连接的这个微机装置,当微机装置采样到的电流,超过你整定的电流,那么微机就发出跳闸信号,是
断路器
跳闸。如何在LCD相显示 动作...
继电
保护
的四项基本原则是什么?
答:
(1)四性的先后
顺序
:可靠性、灵敏性、选择性、速动性。(2)四性的矛盾性:① 灵敏性和可靠性是相互矛盾的。如果要满足灵敏性,
保护动作
定值就不能定的太高。但是保护定植如果太低,保护可能就不可靠。例如过负荷时,在受到扰动时保护就动作了。② 选择性和速动性是相互矛盾的。电流保护一般分为...
500KV
断路器
有哪些主
保护
答:
当向故障母线(线路)充电时,可及时跳开本
断路器
。五、装置具有一次自动重合闸功能:能实现综合重合闸方式、单相重合闸方式、三相重合闸方式及停用方式。重合闸起动方式有两种,一是由线路
保护
跳闸起动重合闸;二是由跳闸位置起动重合闸。结线线路同一侧的两台重合装置的重合
顺序
可切换,后合侧延迟时间可...
线路
保护
测控装置的保护原理说明
答:
2.2 低电压元件低电压元件在三个线电压(Uab、Ubc、Uca)中的任意一个低于低电压定值时
动作
,开放被闭锁
保护
元件。利用此元件,可以保证装置在电机反充电等非故障情况下不出现误动作。2.3 过电流元件装置实时计算并进行
三段
过流判别。为了躲开线路避雷器的放电时间,本装置中I段也设置了可以独立整定的延时时间。装置在...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
断路器三段保护怎么设定
一二三段保护的整定原则
三段式电流保护的基本原理
断路器定值如何整定
电流三段式保护
低压断路器的三段保护
三段式电流保护主保护是什么
电流一二三段保护是什么
框架断路器三段保护