答:
Tr:额定开断时间(视
断路器
机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器的
整定电流
。Tsd:
短路
保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
断路器短路
保护
电流整定
值10ln什么意思
答:
10ln就是在断路器在短路时,当短路电流达到断路器额定电流10倍时,断路器就可以跳开
。断路器额定电流值的10倍数值就是短路保护的整定值。整定值是指断路器整定的动作电流。比如一个断路器额定电流是200A,即In=200。一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示整定值为120...
在万能式
断路器
中,
短路
瞬时
电流整定
值为断路器额定电流In的多少倍,而...
答:
短路短延时电流一般整定为额定电流的7~10倍,过载电流一般为1.5被左右
。可自由整定。分断尤其是短延时时流过的短路电流由于大电流产生大量的热并且分段时会产生电弧烧蚀触头等,但框架式断路器设计时就考虑了这种情况,而短路的情况又不会经常发生,所以一般使用不会对断路器寿命造成太大的影响…...
断路器短路
保护
电流整定
值10ln什么意思
答:
10ln就是在断路器在短路时,当短路电流达到断路器额定电流10倍时,断路器就可以跳开
。断路器额定电流值的10倍数值就是短路保护的整定值。整定值是指断路器整定的动作电流。整定是指电气设备在投入正常运行前必须先测试设备正常运行电流的大小,
是否在上级保护开关的整定电流范围之内
。因为电气设计的理论...
如何对
断路器
进行
整定
?
答:
⑴无论下一级是选择性
断路器
还是非选择性断路器,上一级断路器的瞬时过电流脱扣器
整定
电流一般不得小于下一级断路器出线端的最大三相
短路电流
的1.1倍;⑵如果下一级是非选择性断路器,为防止在下一级断路器所保护回路发生短路电流时,因这一级瞬时动作灵敏度不够,而使上一级短延时过电流脱扣器...
如何调整
断路器
的
整定
值?
答:
短路短延时的电流的
整定
需要按照被保护范围内末端最小
短路电流
来整定。是以Ir为基准的倍数来调节的。 电流速断保护不能保护线路全长,通常它的电流的整定值要比短路短延时设定的电流动作值要大。不能被保护的死区需要由短路短延时保护做后备保护。整定值是经过整定计算和试验,所得出保护装置(
断路
...
断路器
上面写的
短路
延时
电流整定
值10IN,是什么意思啊?
答:
10In:在10倍额定电流,在线路相间
短路电流
情况下,
断路器
的跳闸保护电流值。具体的你应该看看断路器的电流曲线。简单说,断路器超过额定电流一部分的时候,断路器并不是立刻跳闸,而是有个延时时间。如果电流超过10倍额定电流,就是短路状态,立刻跳闸 ...
断路器
的
整定电流
Ir几个参数之间关系如何,怎么调整?
答:
额定
电流整定
值Ir:这是使用者通过
断路器
的脱扣器自行整定的一个电流值,断路器根据使用者整定的Ir对电路进行过载、短路保护。比如ABB的塑壳断路器S5N400 R320 PR112/LI FF 3P , Iu=400A Ie=320A, Ir=( 0.4 - 1)Ie 可调。极限短路分断能力Icu 断路器在承受此
短路电流
时必须可靠的分断...
限时
电流
速断保护按什么
整定
答:
电流速断保护按被保护设备的
短路电流整定
。根据查询相关公开信息,当短路电流超过整定值时,保护装置动作,
断路器
跳闸,电流速断保护按被保护设备的短路电流整定。
需在图纸上标注
整定
和两相
短路电流
的具体要求是什么
答:
以下是标注这些参数的常见要求:1、
整定
电流:整定电流是指电气保护装置(如
断路器
、保险丝等)所需的触发电流阈值。在图纸中标注整定电流时,需要明确指定具体的数值,以便施工人员或安装人员能够正确选择和设置相应的保护装置。2、两相
短路电流
:两相短路电流是指在电力系统中,两个相位之间出现短路情况时...