44问答网
所有问题
当前搜索:
断路器短路电流计算
怎样
计算短路电流
的大小?
答:
分断能力 F、 N、 H、 S、 L表示
断路器
能够切断的最大
短路电流
,按照电流值不同,分为不同的分段能力等级。分断能力 F=36KA N=50KA H=70KA S=100KA L=150KA 选择不同类型短路分断能力的断路器来适应不同的线路预期短路电流(当电流在相同的情况时)的需要断路器的选用原则是:断路器的短路...
短路电流
,动作电流,怎么
计算
啊?
答:
短路电流 = 1 / 短路阻抗
,这是标幺值,要换算成实际值。动作电流看你是什么保护了,如果要躲过短路电流,动作电流 = K * 短路电流
断路器
的
短路电流
怎么
计算
答:
380V低压侧短路电流计算:
1.Uk=6%时 Ik=25*Se 2.Uk=4%时 Ik=37*Se
上式中Uk:变压器的阻抗电压,记得好像是Ucc。Ik:总出线处短路电流 A Se:变压器容量 KVA 3。峰值短路电流=Ik*2.55 4.两相短路电流=Ik*0.866 5.多台变压器并列运行 Ik=(S1+S2+。。。Sn ...
相间
短路电流
怎么
计算
,对地短路电流怎样计算?
答:
电力系统电抗标幺值 Xs*=Sd/Soc Soc是电源侧距短路点最近一个
断路器
的容量 变压器电抗标幺值 XT*=Uk%Sd/100Sn Sn变压器额定容量 电力线路电抗标幺值 XL*=X0LSd/Uc2 X 0是线路每千米的电值 L是线路长度KM
短路电流
等于基准电流值除以各电抗总合。
请问20KV对2500KVA变压器在进线
断路器
安装点的
短路电流
如何
计算
?
答:
楼主是要问20/0.4kV变压器低压侧的
短路电流
么?Icw = Se/Ur/1.732/6% = 2500kVA / 0.4kV / 1.732 / 6% = 60kA 其中,6%为变压器的阻抗电压,如不是6%,请修改为实际值。如是问高压侧的短路电流,就与本地变压器容量没有关系了。需要知道上一级变压器的容量,以及线路传输距离等信息。
2500KVA变压器配置低压进线
断路器
开断能力怎么
计算
?
答:
计算
变压器
短路电流
:根据变压器额定容量以及系统电压等参数计算出变压器短路电流。具体计算公式为Isc=2500/(1.732×0.4)=3615A,其中1.732为3^(1/2)。确定熔断器额定电流和时间常数:根据变压器短路电流和保护目标确定熔断器的额定电流和时间常数。例如,如果要求熔断器能够在1秒内可靠地切断短路电流,且...
断路器
的额定电流和
短路电流
怎么
计算
?
答:
Ir:额定
电流
。Tr:额定开断时间(视
断路器
机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器的整定电流。Tsd:
短路
保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
短路电流
的口诀算法
答:
如已知供电部门出线开关为W-VAC 10KV 2000A 额定分断
电流
为40KA。则可认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA,系统的电抗为XS*=100/692=0.144。 110KV:10.5除变压器容量35KV:7除变压器容量6~10KV:4.5除变压器容量。例:一台35KV 3200KVA变压器的电抗X*=7/3.2=2.1875一台10KV 1600KVA...
...我想问一下变压器高压侧选择
断路器
分断电流的
短路电流
如何
计算
?
答:
目前10kv
断路器
额定
电流
通常是630A。CT600.400.200/5A。用微机保护通常分三段保护;一段按变压器高压侧额定电流选择,步长可选10-100s,二段按变压器高压侧额定电流1.2-1.5倍选择,步长可选4-10s三段按变压器高压侧额定电流4倍选择,步长0.02s(基本速断)能满足要求。
短路计算
答:
短路计算
的流程是:首先,绘制电气接线图,明确短路点;接着,构建等值网络图,选择基准容量和电压进行标幺或有名值计算;然后,求解出
短路电流
;最后,整理计算结果并将其可视化。每一步都至关重要,以确保选择的设备和保护系统能够经受住极端情况的考验。四、工作
电流计算
方法 计算时,母联
断路器
以最大...