相间短路电流怎么计算,对地短路电流怎样计算?

如题所述

工程上一般采用标幺值法,
标幺值法:先选定基准值 基准容量和基准电压;基准容量Sd工程上取100MVA,基准电压Ud取各设备所处的短路电压uc(Ud=Uc)。然后根据基准容量和基准电压计算出基准电流Id,基准电抗Xd:
Id=Sd/(√3Uc) Xd=Uc2/Sd
根据以上四个基准值分别计算出电力系统中各元件的电抗标幺值
电力系统电抗标幺值 Xs*=Sd/Soc Soc是电源侧距短路点最近一个断路器的容量
变压器电抗标幺值 XT*=Uk%Sd/100Sn Sn变压器额定容量
电力线路电抗标幺值 XL*=X0LSd/Uc2 X 0是线路每千米的电值 L是线路长度KM
短路电流等于基准电流值除以各电抗总合。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-17
计算还要去找我的老师,只想告诉你的是如果相间短路电流肯定比接地短路电流大,而且要大好多,相间与接地之间有个根号3的关系
第2个回答  2012-08-08
实际上短路也有电阻值,只是很小,电流算法还是欧姆定律
第3个回答  2012-08-08
这个可不是在百度能说清的,去看书吧。