44问答网
所有问题
当前搜索:
施工配电房要用多大的灭火器
高压
配电房灭火器
配置标准
答:
1、标准面积小于300m2且高压设备容量小于5000kVA的高压配电室,
应至少配置1支5kg干粉灭火器,1支100L泡沫灭火器,或1支70L气体灭火器
。2、高低压配电房应配置
手提式4KG干粉灭火器
两瓶或手提式3L二氧化碳灭火器两瓶。配电房不允许配置泡沫灭火器和水基型灭火器,这两种灭火器带有水性不允许使用在电器灭火...
在建工程及临时用房中哪些场所应配置
灭火器
?
答:
根据《建设工程
施工
现场消防安全技术规范》,以下在建工程及临时用房场所必须配备
灭火器
:1. 存放和使用易燃易爆危险品的场所。2. 进行动火作业的场所。3. 存放、加工和使用可燃材料的场所。4. 厨房操作间、锅炉房、发电机房、变
配电房
、设备用房、办公用房和宿舍等临时用房。5. 其他存在火灾危险的场...
配电房
应
使用
什么样
的灭火器
?
答:
卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,
最佳选择手提二氧化碳灭火器
、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体...
配电房
应
使用
什么样
的灭火器
答:
配电房该配置8kg干粉灭火器
。干粉灭火器、二氧化碳灭火器均可使用。配电室
大于600伏以上
,先断电在扑救!另二氧化碳灭火器在600伏以上有电击穿现象,断电在灭火会安全些,小空间范围还需防止灭火缺氧现象!
大型
配电房
内应配置什么
灭火器
?
答:
高低压配电房应配置手提式4KG干粉灭火器两瓶或手提式3L二氧化碳灭火器两瓶
。配电房不允许配置泡沫灭火器和水基型灭火器,这两种灭火器带有水性不允许使用在电器灭火中。建议配电房在配置手提式灭火器的基础上安装悬挂式干粉灭火器或七佛丙烷气体灭火等悬挂灭火设备。这种设备可自动进行喷射灭火,比较自动化。
施工
现场消防
灭火器
规定有哪些
答:
施工
现场消防
灭火器
的规定有哪些?1施工现场的下列场所应配置灭火器:1)可燃、易燃物存放及使用场所;2)动火作业场所;3)自备发电机房、
配电房
等设备用房;4)现场办公、住宿用房;5)其他有火灾危险的场所。2灭火器配置应符合下列要求:1)灭火器的选择、配置、设置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置...
配电室用
什么
灭火器配电室
设计规范要求配电室有辐射吗
答:
一、
配电室用
什么
灭火器
1、据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规定:在配电室可以使用4.2.1E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,不能使用装有金属喇叭喷桶的二氧化碳灭火器。2、根据规定,
配电房
是需要做气体自动灭火系统的,而移动式灭火器...
10kv高压
配电室用
什么
灭火器
?
答:
配电
间是应该配二氧化碳灭火器 依据是:GB50140《建筑灭火器配备设计规范》,其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐
使用的灭火器
有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(不能是金属喇叭筒)。但是干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气...
施工
现场
灭火器
配备有什么要求
答:
(1)临时搭设的建筑物区域内每100㎡配备2只10L灭火器。(2)大型临时设施总面积超过1200m2,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。(3)临时木工间、油漆间、木机具间等,每25㎡配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适
的灭火器
、高压水泵。(4...
电房内
灭火器
的规定数量?
答:
每个设置点
的灭火器
数量不宜多于5具。民用发电机房,
配电房
属于中危险等级 规范中对中危险级别的场所灭火器选型的规定:单具不小于2A-55B 1A=75平方,1B=1.0平方(最大保护面积)你可以选用干粉磷酸铵盐MF/ABC4灭火器(灭火级别=2A,55B).数量按上面的计算.也可以用更大的:MF/ABC5=3A,89B MF/ABC8...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压配电房用什么灭火器
配电房可以配干粉灭火器吗
配电房应该配置什么灭火器
配电房灭火器配置标准
配电房用二氧化碳灭火器
小区配电房变压器是多大的
配电室用灭火器
10kv配电室用什么灭火器
配电室使用灭火器类型