求建筑电气
配电箱
安装教程请高人回答
答:
(4) 安装箱盖:把箱盖安装在箱体上。用仪表校对箱内电具有无差错,调整无误后试送电,最后把此配电箱的系统图贴在箱盖内侧,并标明各个闸具用途及回路名称,以方便以后操作。3、 在木结构或轻钢龙骨护板墙上进行固定
明装配电箱
时,应采用加固措施,在木制护板墙处应做防火处理,可涂防火漆进行防护。(四)暗装配电箱1...
配电箱
安装高度规范
答:
1.打开
配电箱
。配电箱安装在墙上时,要用开口地脚螺栓(膨胀地脚螺栓)固定。地脚螺栓长度一般为1 (75 ~ 150 mm)埋深,底盒板厚度,螺帽和密封圈厚度之和,加上5 mm左右的“头部余量”,对于较小的配电箱,也可以在安装处预埋木砖(铺设在配电箱或配电装置板的四角),然后用木螺钉将配电箱或配电...
配电箱
的使用规范有哪些?
答:
1、配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m,并列安装的配电箱、盘距地高度要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm。2、安装配电盘所需要的木砖及铁件等均应预埋,
明装配电箱
应采用金属膨胀螺栓...
承重墙能装
配电箱
吗?
答:
能。如果是
明装配电箱
,可以直接在承重墙上安装便可。墙洞体积和底盒尺寸相当,方便底盒进洞安装,也方便墙体对底盒进行卡位固定,防止底盒出现下陷或凸起现象,影响美观和使用。计算墙洞的尺寸技巧:一个16位V8+配电箱的底盒长398mm,宽230mm,高80mm。墙洞的长宽和底盒持平,高度在规定范围20mm内,...
照明
配电箱
安装规范
答:
“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1.8m”之规定。至于照明
配电箱
,都有外壳防护,其安装高度应视工程具体情况而定,不宜一概而论。配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,...
配电箱
安装高度规范是什么
答:
配电箱
安装高度规范是什么:根据具体情况决定。1、安装在地下室,离地约1.5米。2、一层走道中,照明及配电箱距底部1.7米,控制箱高距中心1.5米。3、配电箱箱体高于0.8米,
明装
距地面1.3米。4、箱体小于0.8米,明装离地1.5米。移动式配电箱底和地面约0.6-1.5米。此外配电箱安装要横平...
配电箱
有底盒吗
答:
你说的底
盒
是
配电箱
的箱壳,这个必须要和芯门配套。所以也要成套厂一起提供。你说的嵌入式配电箱是指的配电箱里面的暗装配电箱,也就是箱体是预埋到墙里的,这个大多是楼里面的户内箱,和电表箱。现在成套厂大多是在工程前期把暗装箱壳(只是个铁壳,没有门没有芯)先送到工地由施工单位负责安装...
低压
配电箱
厂家有哪些?
答:
一.低压
配电箱
厂家有哪些1.先来说说,浙江吉展电气有限公司是高低压系列成套设备及箱式变电站系列专业生产加工的公司,它拥有完整、科学的质量管理体系。浙江吉展电气有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。2.接下来说说,浙江涵尔塑料有限公司是钢钉线卡、防水接线盒,膨胀管、尼龙扎带、定位座、...
配电箱
有型号吗?各型号之间有什么区别?
答:
配电箱
有型号,不同的厂家都有自己的型号。国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等,国外厂家有MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等,一般标准的型号是GB7251.1。区别:1、P-开启式低压开关柜,G-封闭式低压开关柜第二位:G-固定死,C-抽出式,H-固定、抽出混装式。2、L(或D)-动力用,K-控制用,S-...
装修用的
配电箱
有什么规范要求吗?
答:
配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m。并列安装的配电箱、盘距地高度 要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm。 .2 安装配电盘所需要的木砖及铁件等均应预埋,
明装配电箱
应采用金属膨胀螺栓固定。 .3 铁制配电箱均需涮一遍防锈漆...