44问答网
所有问题
当前搜索:
末端短路定值是什么
电流速断保护的动作电流躲过了线路
末端
的最大
短路
电流,请问线路末端...
答:
线路末端的最大短路电流,
就是整个线路离控制开关最远端的线路短接,这时候线路中流过的电流就是线路末端的最大短路电流
。具体最大短路电流是多少,和线路电压,线路截面积,线路长度,线路材质等关系有关。线路截面积越大,长度越短,电压越高线路1末端的短路电流也越大。
...是按躲过它所保护线路的
末端
的最大
短路
电流来整定。
答:
躲过保护线路末端最大短路电流,就是要按
末端短路
电流乘上一个大于一的可靠系数(即速断动作电流大于线路末端最大短路电流,末端短路不能动作。)。电流速断保护(断路器跳闸并发出信号),作为变压器的主保护,当变压器电源侧发生短路时动作,其保护动作整
定值
。(1)可按躲过变压器负荷侧的最大短路电源来...
10KV线路速断整定按
末端
三相
短路
电流计算,值太大。按经验算法5Ie,有资 ...
答:
速断和带时限的过流保护,对500Kva变压器,速断可以取8到10倍额定电流,时限0s;过流可以取1.4倍额定电流,时限主要看和上一级保护时限配合,如果不知道上级保护时限的话,一般取0.5s,足够,如果变压器低压侧有大电机等启动电流较大较长的,时限可以相应取长一些对于500KVa这么小的变压器,没有必要...
为
什么
为使断路器可靠切断接地故障电流,线路
末端
最小
短路
电流应不小于其...
答:
首先,你要明白断路器瞬时脱扣器整定电流的参数值,按照我们公司的参数设定是8~10In,8倍作为下限是不允许脱扣的,电流达到10倍以内(一般不超过10倍,10倍过大了)必须脱扣。这是必须明确的参数指标,当然这些指标在国标上都有规定的,不是随便的5~8倍或者其他
什么
的。其次,你说的线路
末端
最小
短路
...
一般10kV配电线路
末端
的
短路
电流为多少?
答:
具体规定: 对于3~35KV级电网中
短路
电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗.2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻.3....
如何计算低压架空线路
末端短路
电流
答:
根据导线的阻值,和电压,按欧姆定律核算。
请问,如果电缆
末端
发生
短路
,那么电缆首端的短路电流和电缆短路点的短路...
答:
电流相等,根据电线最大工作电流在首端安装空开,空开的电流为电线最大工作电流的1.5倍
过电流保护灵敏度校验公式
答:
灵敏度系数都是大于1的,因此过电流保护灵敏度校验公式被保护参数增大时取灵敏度系数=系统在最小运行方式下的
末端
两相
短路
电流/保护整
定值
。电磁学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流。
电力线路限时电流速断保护的动作时间一般取几秒?
答:
在靠近线路
末端
附近发生
短路
故障时,短路电流达不到动作值,电流速断保护不会启动。对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间取0.5秒。电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端两相最大短路电流整定计算的,因此,在靠近线路末端附近发生短路故障时,短路电流达不到动作值,电流速断保护不会启动。
电力线路过电流保护的动作电流按躲过
答:
躲过保护线路末端最大短路电流,就是要按
末端短路
电流乘上一个大于一的可靠系数(即速断动作电流大于线路末端最大短路电流,末端短路不能动作。过电流保护(Over Current Protection)就是当电流超过预定最大值时,使保护装置动作的一种保护方式。当流过被保护原件中的电流超过预先整定的某个数值时,保护...
1