44问答网
所有问题
当前搜索:
机柜怎么接地
【求助】机房的
机柜如何接地
,防静电手环如何使用。
答:
1,
机房是要做防静电地板,那就一定有接地线的,你可以把另一端接到那里
。2,你可以接一条线出来,从接地线那里引出来,然后就可以把手腕带另端接在上面。推荐:
引一条线出来,环绕房间一周
,这样有什么需要接地的装置都可以接在这根线上。
问一下,我现在有一个
机柜
,全都弄好,设备也放上去了,就是一个
接地
和防 ...
答:
接地一般用数根1.5米镀锌角铁打入地下60厘米,然后连在一起接机柜外壳
,接地电阻根据设备要求来定,一般10Ω以下。电源防雷可以用防雷模块,地线可并到机柜接地上。现在的楼房都有地线,直接可以接上用,用不着专门打地线的。 不过你没告诉大家是什么设备。
网络
机柜如何接地
线
答:
零线在变压器中性点接地
。机房内配电箱外壳以及空调、
新风机外壳和零线相接作为保护地线
。计算机外壳不要和零线相接。3、机房和大型设备安装时一般要求的地线指得是直流逻辑地线。在同一个网络机柜内,往往会有数个乃至数十个屏蔽配线架,它们应采用星型结构完成接地连接。屏蔽配线架的接地应直接接到机柜的...
【求助】机房的
机柜如何接地
,防静电手环如何使用。
答:
机柜的接地线是一端连在机柜上,另一端要直接接到等电位接地带上
,如是单相三线(火线、零线、底线)或是三相五线制(L1,L2,L3,N,GND)的,那就不用了,因为地线已在内部连接好了,把机柜和柜内接地端子有效相连接就OK了,很多柜子的门、板、电气底板都已连接好了的,你仔细看一下,是不是有...
急:
机柜接地
能不能接地等电位接地体上
答:
机柜接地一般有两种 一,机柜壳体接地 二,机柜内设备接地
机柜底层一般会有一个接地端子(如没有可设置一小铜排做为等电位接地端子板),机柜内的设备接地可以通过导线直接与此接地端子连接;机柜的壳体接地是此接地端子与室内(机房)总等电位箱(或局部等电位箱,或机房内均压环)就近连接。你说的...
接地问题,从现场到控制室
机柜
的电缆一般是
怎么接地
答:
参见下图。
接地
极可以单独设置,也可以从装置网状接地中引出。若从网状接地中引出时控制室最好在网状接地上方或紧邻网状接地;供电零线直接接总汇线板;信号接地接工作接地汇线排;电缆屏蔽接工作接地汇线排或参照工作接地汇线排另设一个屏蔽接地汇线排;其它见图。
在机房建设中,
机柜
内设备和机柜是
如何接地
的?这有没有相关国家规范或者...
答:
交流配电系统安全地、设备工作地和总配线架防雷地应采用联合
接地
,接地电阻不大于1Ω。终端设备接地要求给计算机终端提供交流电源只需火线与零线 ,计算机终端保护
地线
不得使用交流配电系统的保护地线,需与交换机GND相连。在准备安装场地时,参考如下国家标准:GB50173-93《电子计算机机房设计规范》、GB2887-...
华三服务器
怎么接地
答:
1、找到
接地
线:在华三服务器
机柜
中,找到接地线,确保接地线完好无损,能够连接到机房的接地端子上。2、连接接地线:将接地线的一端连接到华三服务器的机壳上,另一端连接到机房的接地端子上。确保连接牢固,避免出现松动或接触不良的情况。3、检查接地效果:接地线连接完成后,需要检查接地效果,确保...
网络机房
机柜接地
问题
答:
一般机柜,设备都有一个接地口,在背面,同样有线,大多是绿黄的,一端接设备相应的口,另外一端接在地板的金属上(这个会预留的,专门用于接地)。如果设备线不够长,那么
机柜接地
上金属,设备绕在机柜上
接地请教 弱电
机柜怎么接地
?
答:
三孔的220伏插座接线盒内,就有一根黄绿双色的
接地
线。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
设备安装机柜内如何接地
弱电机柜怎么接地
网络机柜接地线怎么接的
机柜接地点位置
网络机柜接地线方法
机柜接地线
机房机柜接地
机柜内部设备接地规范
机柜内设备接地线怎么接