44问答网
所有问题
【求助】机房的机柜如何接地,防静电手环如何使用。
想问一下机房的机柜如何接地,防静电手环如何使用。
1.机柜的接地线是一端连在机柜上,另一端直接放在地板上吗?还是如何接?
2.防静电手环一端是套在手上的,另一端是夹在柜子上还是直接放在地上?求赐教。
举报该问题
推荐答案 2011-04-16
机柜的
接地线
是一端连在机柜上,另一端要直接接到等电位接地带上,如是单相三线(火线、零线、底线)或是
三相五线
制(L1,L2,L3,N,GND)的,那就不用了,因为地线已在内部连接好了,把机柜和柜内接地端子有效相连接就OK了,很多柜子的门、板、电气底板都已连接好了的,你仔细看一下,是不是有5根线连接到上一级配电柜,有就万事大吉了。
.防静电手环也一样,原理也是把人身上的静电放掉嘛,有效接地就行了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/G3G6VZDDZ.html
其他回答
第1个回答 2011-04-19
机柜的地线应该接在防静电地板下的等电位地(铜)排上(和电源的地不是同一地,这个地就是和大楼的地接在一块的);防静电手环一端套在手上另一端夹在柜子导电好的地方(最好夹在机柜的接地螺丝上)
第2个回答 2011-04-14
1.接地线连接在机柜的金属外壳,另一端接供电线的地线
2.防静电手环一端是套在手上,另一端是夹在柜子的金属部位
第3个回答 2011-05-04
多媒体教室机柜需接地吗
相似回答
【求助】机房的机柜如何接地,防静电手环如何使用
。
答:
机柜的接地线是一端连在机柜上,另一端要直接接到等电位接地带上
,如是单相三线(火线、零线、底线)或是三相五线制(L1,L2,L3,N,GND)的,那就不用了,因为地线已在内部连接好了,把机柜和柜内接地端子有效相连接就OK了,很多柜子的门、板、电气底板都已连接好了的,你仔细看一下,是不是有...
计算
机房的机柜
为什么既要
接地
又要与大地绝缘啊?
答:
防雷 不矛盾,
您所说的大地的意思是专业上所说的电气接地.计算机房的接地也是接地
,如果做到绝对的绝缘是不可能的,因为大地是导体,但是要保证电气的接地与我们计算机房的接地体的距离在100米以上.计算机房柜的接地是用来做静电接地用,如果有静电的话就从这个接地释放了,它不能与电气的地接在一起,要绝缘,...
关于电子厂里面工人带的
静电手环,
其实原理是
怎么
样的?有
接地
线的话
地线
...
答:
1.无线式
静电
腕带,是利用静电压平衡,依据“静电工程学中”静电利用离子间之排挤方式传递的原理研发而成,根据电荷向高电位排挤的特性(尖端放电原理)将人体静电离子推挤至收集区,以电荷感应原理将使导电板(与人体皮肤接触)正反表面分别带有“等量异性电荷”-集肤效应,由于区内置有离子交换剂,利用其低游离能特性可轻易提...
如何
维护
机房
?具体步骤为哪些?有哪些注意事项呢?
答:
3、接地布线:由于新机房内都是高性能的计算机和网络通讯设备
,故对接地有着严格的要求,接地也是消除公共阻抗,防止电容耦合干扰,保护设备和人员的安全,保证计算机系统稳定可靠运行的重要措施.在机房地板下应布置信号接地用的铜排,以供机房内各种接地需要,铜排再以专线方式接入该处的弱电信号接地系统.在弱电...
大家正在搜
机房机柜如何接地
机房机柜接地标准
机房机柜接地图解
机柜接地和设备接地
机房接地可以释放静电吗
弱电机房接地
机房接地接在哪里
机柜两侧的做好接地
弱电机柜接地
相关问题
防静电手环该如何接地?
静电手环如何接地
静电手环如何接地?
防静电手环如何有效接地?
防静电手环怎么使用?
防静电手环带接地是怎样的?
机房防静电地板接地应该怎么操作
求助,新建的机房,做了接地,防静电地板,用手碰机柜的时候老有...