44问答网
所有问题
当前搜索:
树脂干是变压器中性点接地
干式变压器
的
中性接地点
在什么部位?和接地扁铁如何连接?
答:
应该是在环氧
树脂
绝缘内部与铁芯及安装螺丝连接出一体。可以在输出端子和安装螺丝测量一下便可知。
干式变压器
需要中心
点接地
吗
答:
一般来说,电网
中性点接地
方式也就是变电所中变压器的各级电压中性点接地方式。三相四线的
变压器中性点
不接地的话,在三相负载不平衡的情况下, 中性点的电位会升高,这样的情况下零线会带电不安全.因为负荷不平衡,中性线有电流,中性点漂了。接地可以抑制中性点漂移。中性点接地后能使偏高的电位降至安全...
请教
干式变压器中性点
一定要
接地
吗
答:
干式变压器通常是配电变压器,低压侧
接地
系统有三类:TN 系统 (包括TN-S ,TN-C ,TN-C-S)
变压器中性点
需要接地;TT 系统
变压器中性点
需要接地;IT 系统 变压器中性点不需要接地。变压器中性点是否要接地,就看你用的是何系统。
干式变压器
的
中性点
能跟柜子基础接在一起吗?
答:
通常情况下
变压器的中性点
都是与柜子的基础,也就是说变压器底座的
接地
连接到一起的。也叫做保护接零。这样可以在漏电时做到对人体的有效保护。希望我的回答对你有所帮助,望采纳,谢谢。
干式变压器中性点接地
需要什么材料,如何接地?
答:
电厂低压
变压器
中心点用
接地
引出线接出,然后与附近的接地网连接,如果附近没有接地网,或者接地网离开比较远,应当在
变压器接地点
附近设置单独接地装置,最好再与外部接地网连接 直接用裸铜线接地或通过地刀接地。
干式变压器
的
中性点接地
应该接在零序电流互感器哪一侧
答:
变压器的
接地
线应该是,避雷器的接地端-
变压器中性点
-变压器外壳,用导线连在一起,直接接地,电流互感器可以套在这接地线上做测量用。
干式变压器
三相之间和
接地
是通的为什么?
答:
因为
变压器
的
中性点
是直接
接地
的,所以三相绕组与
地线
是通的,测量变压器的绝缘 需要把中性点零排上面的接地线拆掉测量
关于电厂
干式变压器中性点
直接
接地
?
答:
专门有
中性点接地
极。电厂的接地系统均按双接地设计
10千伏变690伏
干式变压器中性点
需要
接地
吗
答:
需要
接地
。此类
变压器
的连接组别应该是Dyn11。即690V侧为Y接有
中性点
引出,该中性点应该和系统的接地进行可靠的连接。
户内
干式变压器中性点接地
,怎么计算需要多少角钢?
答:
首先确定该
变压器
工作(
中性点
)
接地
值,如要求4欧姆。其次该地的土壤电阻率,通常是一根50*5*2000的镀锌角钢垂直打入地下2.8M,(角钢顶端离地面0.8M)接地电阻约50欧姆,那么可打入13根桩距4M,用直径12mm镀锌元钢可靠电气连接后用接地电阻测试仪摇测,结果小于等于4欧姆合格,否则再补角钢。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv干式变压器中性点接地
变压器不接地会怎样
变压器的中心点是否需要接地
干式变压器中性点用不用接地
变压器中心线接地
变压器中性点可以不接地吗
干式变压器安装施工规范
变压器中性点接地
启备变中性点接地方式