答:
需要
接地
。此类
变压器
的连接组别应该是Dyn11。即690V侧为Y接有
中性点
引出,该中性点应该和系统的接地进行可靠的连接。
干式变压器
需要中心
点接地
吗
答:
一般来说,电网
中性点接地
方式也就是变电所中变压器的各级电压中性点接地方式。三相四线的
变压器中性点
不接地的话,在三相负载不平衡的情况下, 中性点的电位会升高,这样的情况下零线会带电不安全.因为负荷不平衡,中性线有电流,中性点漂了。接地可以抑制中性点漂移。中性点接地后能使偏高的电位降至安全...
干式变压器中性点接地
需要什么材料,如何接地?
答:
电厂低压变压器中心点用
接地
引出线接出,然后与附近的接地网连接,如果附近没有接地网,或者接地网离开比较远,应当在
变压器接地点
附近设置单独接地装置,最好再与外部接地网连接 直接用裸铜线接地或通过地刀接地。
干式变压器
的
中性接地点
在什么部位?和接地扁铁如何连接?
答:
应该是在环氧树脂绝缘内部与铁芯及安装螺丝连接出一体。可以在输出端子和安装螺丝测量一下便可知。
请教
干式变压器中性点
一定要
接地
吗
答:
干式变压器
通常是配电变压器,低压侧
接地
系统有三类:TN 系统 (包括TN-S ,TN-C ,TN-C-S)
变压器中性点
需要接地;TT 系统变压器中性点 需要接地;IT 系统 变压器中性点不需要接地。变压器中性点是否要接地,就看你用的是何系统。
10kv
电器和800kv
干式变压器
采用35mm2电缆
接地
可行吗,根据是什么_百度知 ...
答:
不是800kv哦?,应该是800kVA吧,你也没有说
干式变压器
的副边电压,就按400V吧 变压器低压输出电流800X1000/1.732X400=1600A,短路电流按15In=24000A,时间按1S考虑。以下这表只作为参考,说明考虑的思路:短路电流24kA,铜芯电缆150~185平方毫米,铝芯电缆240~300平方作为
接地
线,仅供参考 ...
干式变压器
工作零线与
接地
线可以连接在一起吗?
答:
可以的,工作零线和保护
接地
,引入地下的时候本来就是一根线,只是出了地面分开,一条做零线,一条做
地线
,严格点说就是零线随同火线一起进漏电保护,地线不进,没进漏电保护前就是一根线
.
10kv变压器
冲击试验
答:
在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,进行5此,每次间隔时间为5分钟,应无异常现象。冲击合闸试验应在高压侧进行,对
中性点接地
的电力系统,试验时
变压器中性点
必须接地。无流差动保护的
干式变压器
可冲击3次。方法是:低压侧开关断开,合上
10KV
侧断路器,注意试验期间的励磁电流,听变压器声音是否正常。
户内
干式变压器中性点接地
,怎么计算需要多少角钢?
答:
首先确定该
变压器
工作(
中性点
)
接地
值,如要求4欧姆。其次该地的土壤电阻率,通常是一根50*5*2000的镀锌角钢垂直打入地下2.8M,(角钢顶端离地面0.8M)接地电阻约50欧姆,那么可打入13根桩距4M,用直径12mm镀锌元钢可靠电气连接后用接地电阻测试仪摇测,结果小于等于4欧姆合格,否则再补角钢。
1600kva
干式变压器中性点接地
需要多大截面积
答:
接地
体一般多用角钢或扁铁,连接接地体的铜排截面一般大于35平方毫米。根据
变压器
容量和
中性
线设计工作电流而定。对于10/0.4KV的变电所,
10KV
系统为小接地电流系统,单相接地故障电流可达30A。当高低压设备公用接地装置时,应保证公用接地装置的接地电阻≤1Ω(R=50V/30A=1.7Ω),以保证10KV系统发生...