10kv单芯电缆接地方法
10KV的单芯
铠装
电缆
怎么设
接地
答:
(1)当电缆直埋敷设时,其两端均应接地。特殊情况下也可单端接地
。(2)高压电缆在任何情况下都要接地。(3)金属外皮电缆的支架可不接地。电缆外皮如是非金属材料,如塑料、橡皮等,以及电缆与支架间有绝缘层时,其支架必须接地。(4)截面在16mm2及以上的单芯电缆,为消除涡流,外皮的一端应进行接地。
10KV电缆
到底是怎么样
接地
的?能讲解的详细一点吗?
答:
正常情况
芯
线屏蔽层、钢甲 单端
接地
。故障时由于绝缘的瑕疵和电容电压的作用造成芯线对地漏电,逐步破坏绝缘,故障流过不稳定的电容电流,产生电弧,进一步烧损绝缘造成单相接地事故。如发现、处理不及时电弧破坏故障点的三相绝缘会造成相接短路。发生部位主要集中在中间头、
电缆
弯曲处和外皮破损处。
10kv单芯
不带钢铠
电缆
怎样
接地
答:
将铜屏蔽层安装编织线及恒力弹簧后引出
接地
。
10KV
距离短
电缆
附件需要两头
接地
吗?
答:
1. 金属屏蔽层一端直接接地,另一端通过护层保护器接地
;2. 金属屏蔽层中点直接接地,两端通过护层保护器接地;3. 金属屏蔽层一端直接接地,电缆中间护层交叉互联接地,另一端通过护层保护器接地;4. 金属屏蔽层一端直接接地,若干个护层交叉互联接地,金属屏蔽层中点直接接地,若干个护层交叉互联接地,...
10kV
高压
电缆接地
答:
电力安全规程规定:35kV及以下电压等级的电缆都采用两端
接地方式
,这是因为这些电缆大多数是三
芯电缆
,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,在铝包或金属屏蔽层两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过铝包或金属屏蔽层。但是当...
请教
10kV
一次接线问题
答:
3.这是电缆屏蔽层和钢铠的
接地
,因为电缆在这里要做成电缆头,正常不带电的部分必须接地,其它
地方
的屏蔽层和钢铠都包在电缆外皮下,无法接地,只能在这里接地。如果是很长的
单芯电缆
,在中间接头处也要通过交叉互联的
方式
将屏蔽层和钢铠接地。穿零序CT的目的是为平衡电缆外包钢铠中流过的杂散电流对...
10kv
高压
电缆
能埋入地下吗
答:
可以的。现在大部分都是直接埋在地底下的,要用交联聚氯乙烯
电缆
10KV
交联
电缆接地
电流大是怎么回事?
答:
请问:1.是否用的是
单芯电缆
?如果是可能是互感电流,应用
电缆接地
盒接地,或者干脆断开一侧接地,即采用单侧接地。如果不是单芯电缆,可能电缆接地点电位不一样。这个可以停电测量一下,如果太高则采用单侧接地。
单根
单芯10kV
电力
电缆
带铜屏蔽层是否可以穿钢管?会有什么影响?
答:
可以是两段
接地
或单端接地或单端保护接地,这个和穿入钢管无关,不在本问题的讨论范围之内。补充一下,如果是三芯的
10kV
交流电缆可以穿入钢管,因为三芯在任意时刻的总电流接近于0,在钢管中不会产生涡流。 所以三
芯电缆
的保护层可以用双层钢带铠装。知之为知之不知为不知,请不要误导别人,谢谢!
关于
10KV单芯电缆
的问题,有放电的痕迹?
答:
有屏蔽层的情况下,查下
接地
情况,此端是保护接地还是直接接地?此端是保护接地的话可能是你的直接接地点离的过远,问题不是很大。如果此处是直接接地的话,说明接地有问题,护层表面没有和接地做好等位连接,产生放电加电腐蚀也就不奇怪了,接地不好的情况运行时很危险的,建议处理(
电缆
头内部接地...