44问答网
所有问题
当前搜索:
框架断路器长短延时计算方法
断路器
上的长
延时
,短延时,瞬时的
计算方法
是什么?
答:
断路器上的长延时,短延时,
瞬时是没有计算方法的
。每个厂家都会定义自己公司产品的长延时,短延时和瞬时,每个厂家定义的时间都会有一点差别,但都会在一定区间范围。长延时一般为120秒-300秒,短延时一般为0.5秒-12秒,瞬时一般为0.04秒最大。
断路器
长
延时
时间怎样
计算
的?
答:
最近几年推出的智能
断路器
长
延时
脱扣是根据用公式模拟机械式断路器脱扣曲线来的,每家公司
计算方法
不尽相同,并且是公司的核心机密。
如何
计算断路器
跳闸时间?
答:
1、躲过线路正常电流,当发生故障电流时分断
断路器
以保护线路或负载 2、上下级断路器间实现选择性配合二、
方法
1、固定动作定值断路器:选择不同额定电流的断路器 2、可调动作定值断路器:选择合适额定电流的断路器,调整断路器脱扣器上动作电流值、动作时间值三、原则答1、保证可靠保护:⑴低压断路器过流...
断路器
标准
延时
1.13 1.45倍电流是怎样算出来的
答:
1.45倍算法同理
。1.13倍是长时保持电流,1小时内不能脱扣;1.45被是长时脱扣电流,1小时内必须脱扣。
抽屉式
断路器
的长
延时
的整定电流及时间是怎样设置的,短延时及时间是怎样...
答:
例如,数字2代表基本保护,包括长
延时
和瞬时;5则代表选择性保护,包含长延时、短延时和瞬时;6和7则添加了接地故障或漏电保护,提供更全面的防护。在实际操作中,设定电流值和时间位于Micrologic控制单元下方的旋钮。以QF2
断路器
为例,如DW45-2000型号转换为MT20N,额定电流为50kA,选择Micrologic 6.0A型...
框架
式
断路器
接地故障Ig怎么
计算
答:
1、保护:施耐德电动机
断路器
可以利用刻度盘来进行设置。2、过载与热保护(Ir):利用可调整接触电动Ir进行过载反时限热保护,以安培为单位进行宽范围设置,表明脱扣
延时
Tr的热保护脱扣曲线由所选的脱扣等级界定。3、脱扣等级:10级起动时间少于10秒,20级起动时间少于20秒。对于一个给定的等级,有必要...
过载长
延时
和过载短延时各是什么意思?
答:
tr是过载长
延时
整定的时间。有
框架
等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短延时功能,此功能是防止越级跳闸的(即大面积停电的电力事故),上级
断路器
达到Isd整定值时...
低压电器 ,常熟万能式
断路器
答:
表示万能式
断路器
框架
额定电流是In=4000A Ir1 是长
延时
=0.75In是3000A Ir2是短延时=3倍In 是12000A I3是瞬时 关闭 t2是短延时的时间0.2秒 不懂追问
低压
断路器
应该怎么选型,它的长
延时
、短延时、瞬时整定值都是什么意思...
答:
1.T1为低分断,T2为高分断,分断能力不同.选择时根据你线路
计算
的最大预期短路电流确定 2.160A额定电流,也叫壳架电流.整定电流为过载脱扣器的电流值,超过整定值后产品属于过电流(过电流可分为过载和短路),动作时间一般是反时限,电流越大,动作时间越短.3.短
延时
:在短路情况下耐受电流范围内动作的...
框架断路器
的3M型控制器的长
延时
,短延时《定时限和反时限》,瞬时,接地...
答:
这个要看具体情况而定 给你一个一般工厂的默认设定 长
延时
1倍 时间 15秒 短延时 8倍 时间 0.4秒 短路12倍 接地关闭
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
低压断路器长延时整定值
空开长延时计算公式
框架断路器长延时误差
框架断路器延时时间调整方法
断路器端延时时间
长延时倍怎么计算举例
开关长延时和短延时
断路器四段保护