如何计算断路器跳闸时间?

对不起没表述清楚,是如何计算线路短路后,电流由正常值升高至跳闸电流值的时间?

低压断路器整定:
1、躲过线路正常电流,当发生故障电流时分断断路器以保护线路或负载
2、上下级断路器间实现选择性配合二、方法1、固定动作定值断路器:选择不同额定电流的断路器
2、可调动作定值断路器:选择合适额定电流的断路器,调整断路器脱扣器上动作电流值、动作时间值三、原则答1、保证可靠保护:
⑴低压断路器过流脱扣器额定电流的选择
低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30,即IN.OR≥I30。
⑵低压断路器过流脱扣器动作电流的整定
①瞬时过电流脱扣器动作电流的整定。低压断路器所保护的对象中,有某些电器设备,这些电器设备在启动过程中,会在短时间内产生数倍于其额定电流的高峰值电流,从而使低压断路器在短时间内承受较大的尖峰电流。瞬时过电流脱扣器的动作电流Iop o 必须躲过线路的尖峰电流Ipk,即Iop o ≥Krel??Ipk,式中Krel为可靠系数。在选用断路器时,应注意使低压断路器的瞬时过电流脱扣器的整定电流躲过尖峰电流,以免引起低压断路器的误动作;
②短延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定。短延时过流脱扣器的动作电流Iop s ,也应躲过线路的尖峰电流Ipk,即Iop s ≥Krel??Ipk,式中Krel为可靠系数。短延时过流脱扣器的动作时间一般分0.2S、0.4S和0.6S三种,按前后保护装置的保护选择性来确定,应使前一级保护的动作时间比后一级保护的动作时间长一个时间级差;
③长延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定。长延时过流脱扣器主要是用来保护过负荷,因此其动作电流Iop l 只需要躲过线路的最大负荷电流即计算电流I30,即Iop l ≥Krel.I30,式中Krel为可靠系数。长延时过流脱扣器的动作时间应躲过允许短时过负荷的持续时间,以免引起低压断路器的误动作
④过流脱扣器的动作电流与被保护线路的配合要求。为了不致线路因出现过负荷或短路引起绝缘线缆过热受损甚至失火,而其低压断路器不跳闸事故的发生,低压断路器过流脱扣器的动作电流Iop应符合公式的要求,Iop≤Kol.Ial,式中Ial—绝缘线缆的允许载流量;Kol—绝缘线缆的允许短时过负荷系数,对瞬时和短延时过流脱扣器,一般取4.5;对长延时过流脱扣器,做短路保护时取1.1,只做过负荷保护时取1。
2、保证选择性
⑴无论下一级是选择性断路器还是非选择性断路器,上一级断路器的瞬时过电流脱扣器整定电流一般不得小于下一级断路器出线端的最大三相短路电流的1.1倍;
⑵如果下一级是非选择性断路器,为防止在下一级断路器所保护回路发生短路电流时,因这一级瞬时动作灵敏度不够,而使上一级短延时过电流脱扣器首先动作,使其失去选择性。一般上一级断路器的短延时过电流脱扣器的整定电流不小于下一级瞬时过电流脱扣器的1.2倍;
⑶如果下一级也是选择性断路器,为保证选择性,上一级断路器的短延时动作时间至少比下一级断路器的短延时动作时间长0.1S。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-25
分闸时间是指从分闸线圈带电至分闸辅助接点断开的时间,随便买一台断路器特性测试仪就可以计算出来。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-10-05
分闸时间是指从分闸线圈带电至分闸辅助接点断开的时间,包括断路器分闸拉弧时间
第3个回答  2010-09-26
断路器的短路保护分为三段保护特性
过流保护、短路短延时保护、短路瞬时保护
过流保护为4倍Ie以下电流,秒级动作,电流越大动作时间越短
短路短延时保护4-12倍Ie之间电流 200ms左右,
短路瞬时为12倍Ie以上电流 20ms以内
跳闸电流值的时间这三种是不一样的,具体注意短路时的距离,电流的大小,及上级保护装置的保护动作特性。
理论计算不太理想本回答被提问者采纳