桥架固定支架要求
桥架
最长多长距离要有
支架
答:
1.1桥架接头两端0.5m处;转角处。1.2 每间距1.5~3m处;垂直敷设时固定在建筑构体上间距不可小于2m
1.3吊架和支架安装
保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象
。1.4不锈钢桥架及其支架
全长应不少于2处接地或接零
。1.5当不锈钢桥架布置在垂直敷设时,应对缆线进行捆绑,4对线电缆以24根为一束,25对...
电缆金属
桥架
水平段安装时,( )设置一个
支架
。
答:
本题考查的是电力电缆线路的施工要求。
金属桥架安装,在水平段时每1.5~3m设置一个支、吊架;垂直段时每1~1.5m设置一个支架
;距三通、四通、弯头时1m处应设置支、吊架。
桥架
规范多少米安装
固定支架
答:
每隔6至10米
。为确保桥架的稳定性和安全性,固定支架应该均匀分布在桥架中,并且尽量平稳。每隔6至10米安装一个固定支架是较为合理的做法。这样可以有效地支撑桥架的重量,并减少桥架在长距离搭设时出现的安全隐患。每隔6至10米安装固定支架是为了保证桥架的结构稳定和安全运行。
桥架
的安装有什么规范
要求
?
答:
(5)电缆桥架宜高出地面2.2米以上
,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。(6)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。
电缆
桥架
的
支架
安装不符合
要求
答:
(1)电缆桥架的支架应安装牢固且横平竖直,各支架的同层横度须在同一水平面上,其高低偏差不可大于5mm
。托架支吊架走向左右的偏差不可大于10mm。(2)支架与预埋件焊接固定时,焊缝要饱满。膨胀螺栓固定时,应选用螺栓与之适配,要求连接紧固,防松零件齐全。(2)若无设计要求时,垂直安装的支架间距不...
桥架
安装
要求
有哪些?
答:
(7)
电缆桥架宜高出地面2.2米以上
,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。(8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。(9)在吊顶内设置时,槽盖...
桥架支架
离窗户下距离有
要求
答:
1.电缆
桥架
内缆线水平铺砌时,在缆线的首、尾、拐弯及每相隔3至5m处进行稳固。2.桥架水平铺设时,支撑间距通常为1.5至3m,垂直铺设时,
固定
在房屋建筑构体上的间距宜小于2m。3.两组电缆桥架在同一的高度平行面铺砌时,此中间距不小于0.6m。4.桥架与用电设施交越时,间距不小于0.5m。
工地上做消防
桥架
要不要加
固定支架
答:
需要,根据规范的
要求
是
桥架
直线长度超过20m或者桥架转弯处需要设置
固定
防晃
支架
;
桥架
安装
要求
有哪些?
答:
2.
桥架
与支架间螺栓、桥架连接板螺栓紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧,当铝合金桥架与钢
支架固定
时,有相互间绝缘防电化措施腐蚀措施,一般可垫石棉垫。3.敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,应按设计
要求
位置,有防火隔离措施,电缆桥架在电气竖井内敷设可采用角钢固定,见图12.3.1.8。4.电缆桥架...
桥架
是怎么安装的?
答:
安装流程:确定
桥架
位置——
固定支架
——桥架安装 一、确定桥架位zhi置 1、按照图纸设计的位置,计算空间尺寸是否满足操作距离的
要求
,特别是竖井内桥架数量较多,尺寸较大、管路较多时,经常出现排列困难,因此必须仔细核对尺寸,必要时与土建配合,进行相应的变更。2、检查竖井内楼板上预留的洞口位置是否合适,不...