44问答网
所有问题
当前搜索:
电缆桥架固定支架要求
电缆桥架
安装
要求
有哪些呢?
答:
电缆桥架 跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。
电缆桥架水平安装至支架间距为2.8M,垂直安 装的支架间距2M
。
桥架
最长多长距离要有
支架
答:
1.1桥架接头两端0.5m处;转角处。1.2 每间距1.5~3m处;垂直敷设时固定在建筑构体上间距不可小于2m
1.3吊架和支架安装
保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象
。1.4不锈钢桥架及其支架
全长应不少于2处接地或接零
。1.5当不锈钢桥架布置在垂直敷设时,应对缆线进行捆绑,4对线电缆以24根为一束,25对...
电缆
金属
桥架
水平段安装时,( )设置一个
支架
。
答:
本题考查的是电力电缆线路的施工要求。
金属桥架安装,在水平段时每1.5~3m设置一个支、吊架;垂直段时每1~1.5m设置一个支架
;距三通、四通、弯头时1m处应设置支、吊架。
电缆桥架支架
安装规范
答:
5. 电缆桥架宜设置在地面以上2.2米的位置
,桥架顶部距顶棚或其他障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。6. 电缆桥架内缆线垂直敷设时,缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处应进行固定。
电缆桥架
安装有什么
要求
?
答:
(1)电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m,电缆桥架垂直敷设时固定点间距不宜大于2m
。桥架弯通弯曲半径不大于300mm时,应在距弯曲段与直线段结合处300~600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当弯曲半径大于300mm时,还应在弯通中部增设一个支、吊架。支、吊架和桥架安装必须考虑电缆敷设弯曲半径...
电缆桥架
的
支架
安装不符合
要求
答:
电缆桥架
的
支架
安装应符合以下
要求
:(1)电缆桥架的支架应安装牢固且横平竖直,各支架的同层横度须在同一水平面上,其高低偏差不可大于5mm。托架支吊架走向左右的偏差不可大于10mm。(2)支架与预埋件焊接
固定
时,焊缝要饱满。膨胀螺栓固定时,应选用螺栓与之适配,要求连接紧固,防松零件齐全。(2)若...
电缆桥架
安装
支架
最少距离是多少
答:
有时候要根据
桥架
的宽度和桥架内要敷设的
电缆
来说,一般来说在1.5-1.8米一个
支架
,但在宽1m的桥架最好1m加一个支架,这样会牢固安全些。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 2 hhy黄红岩 采纳率:33% 擅长: 创业投资 笔记本电脑 篮球 生活常识 求职就业 其他...
桥架支架安装规范
要求电缆桥架支架
安装规范是什么
答:
8、6)工程设计中对桥架安装的
要求
是
电缆桥架
不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,电缆桥架的位置应符合下列规定,或采取相应防护措施。9、(1)电缆桥架应在具有腐蚀性液体管道上方。10、(2)电缆桥架应在热力管道下方。11、(3)易燃易爆气体比空气重时,电缆桥架应在管道上方。12、(4)易燃易...
桥架支架
几米一个?
答:
一、各种情况
支架
间距 1、常规桥架的负重载荷值是按每2米一个支吊架来设计的, 也就是说当项目设计没有具体
要求
时,水平安装
电缆桥架
时,两个支吊架之间的间隔距离应该为1.5米至3米;2、垂直安装电缆桥架时,两个支吊架之间的间隔距离应该不大于2米,如果如果是电缆竖井的话,两个支吊架之间的间隔...
电力
电缆桥架
安装中,监理
要求
明确桥架在上坡或垂直的地方,桥架本体如何...
答:
给你个资料你看一看•((3)当设计无
要求
时,
电缆桥架
水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;(4)桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢
支架固定
时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;(5)电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
桥架固定支架与吊杆规范
400乘150桥架支架的规范
桥架托架有什么要求
电缆桥架防晃支架规范
电缆桥架支架及吊架规格要求
桥架防晃支架安装规范要求
电缆桥架防晃支架间距
电缆桥架固定支架多少米一个
电缆桥架施工及验收规范