44问答网
所有问题
当前搜索:
电缆桥架固定支架要求
电缆桥架
的安装有什么规范吗?
答:
(5)
电缆桥架
宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。(6)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应
固定
在桥架的
支架
上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。
电缆桥架
安装
支架
最少距离是多少
答:
5、转弯处;6、垂直桥架每隔1.5米处. 详细参数请看图: 向左转|向右转 东莞文兴桥架厂 | 发布于2016-09-13 举报| 评论 0 0 3M 专业安装桥架 | 发布于2012-06-19 举报| 评论 1 2 为您推荐:
电缆桥架
安装施工图集 桥架掉框支架
固定支架
图片 电缆桥架厚度国家标准 桥架抗震支架示意图 桥架抗...
桥架
安装规范标准是什么?
答:
当弯曲半径大于300mm时,还应在弯通中部增设一个支、吊架。支、吊架和
桥架
安装必须考虑
电缆
敷设弯曲半径满足规范最小弯曲半径。门型角钢支架的安装:梯型桥架沿墙垂直敷设,可使用门型角钢支架,支架的固定应尽可能配合土建施工预埋。也可在土建施工中预埋开角螺栓,用开角螺栓
固定支架
,也可以采用膨胀螺栓...
桥架
安装隔多少米应该加一个
固定支架
答:
桥架
一般规格直槽的话
支架
是1.5~2米做一处,如果桥架弯角,三通、四通多的地方可以1.2米做一处。桥架规格大的话1米一处也是有的,但一般的1.5左右做一处就可以。桥架安装应严格按照《民用建筑电气设计与施工-室内布线》08D800-6 第67、80-84页及陕09D03 第39、40的规定。《民用建筑电气设计...
桥架
安装
要求
有哪些
答:
(2)
电缆桥架
应在热力管道下方。(3)易燃易爆气体比空气重时,电缆桥架应在管道上方。(4)易燃易爆气体比空气轻时.电缆桥架应在管道下方。4.电缆桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,电缆桥架的位置应符合下列规定。或采取相应防护措施。5.电缆桥架与管道之间最小距离应满足表4
要求
。6.电缆桥架...
电缆桥架
安装规范标准有哪些?
答:
在施工图纸中,最常见的只有平面布置图,即使有剖面图也不是很完善,按照《钢制
电缆桥架
工程设计规范》第3.8.1条规定:其设计内容有:1桥架系统的平面布置图;2桥架系统的有关剖面图;3桥架系统所需托盘、梯架直线段弯通、支吊架规格和数量的名细表以及必要的说明;4有特殊
要求
的非标准技术说明或祥...
电缆桥架
安装有哪些规范?
答:
\r\n(7)
电缆桥架
宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。\r\n(8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应
固定
在桥架的
支架
上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。\r\n(9)在...
敷设
电缆桥架
有哪些
要求
?
答:
1.金属
电缆桥架
及
支架
全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接
固定
螺栓。1.5 电缆敷设严禁有绞...
电缆桥架
安装规范标准是什么?
答:
是1.5至2米做一处支架,如果桥架弯角,三通、四通多的地方可以1.2米做一处,桥架规格大的话1米一处也是有的,但一般的1.5米左右做一处就可以,桥架安装应严格按照民用建筑电气设计与施工室内布线的规定实行。
电缆桥架
的类型有:1、梯级式电缆桥架:CQ1杠T型梯级式电缆桥架...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
桥架多长做一个防晃支架
电缆桥架支架设置规范
水平桥架安装支架规范要求
桥架安装图集04d701—3规范
电缆桥架固定支架图集
桥架固定支架规范设置
桥架横担规格
桥架支架间距规范表