44问答网
所有问题
当前搜索:
电缆桥架固定支架要求
桥架
与桥架之间的安装间距有吗?
答:
桥架与桥架之间的安装间距?这个问题没法直接回答,要回答这个问题,需要把这个问题拆解为三个问题:强弱电桥架安装间距?多层桥架安装间距?桥架安装
固定支架
间距?1、强弱电桥架安装间距 强电
电缆桥架
和弱电电缆桥架,桥架所用材质是一样的,它们的区别如下:用途:1、强电桥架内安放强电线缆。2、弱电桥架内...
电缆桥架
接地
要求
有哪些
答:
1.金属
电缆桥架
及
支架
全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接
固定
螺栓。1.5 电缆敷设严禁有绞...
电缆桥架
盖板安装
固定
扎带有没有规范
要求
答:
电缆桥架
与盖板的连接有以下基本
要求
1、安装牢固可靠。2、装配、拆卸方便。3、安装附件保证桥架内腔光滑,无尖锐点如冒出的螺钉尖端,以免划伤电缆表面。4、能抵抗部分外力作用,如室外风力、不确定的外力冲击等。 目前市场上常用的电缆桥架盖板的
固定
方式有如下所述的卡槽式固定和抱箍式固定 卡槽式固定...
桥架
跨接地线规范
要求
答:
法律分析:1、金属
电缆桥架
及其
支架
全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接
固定
螺栓。法律依据:《...
电缆桥架
厚度规范标准是什么?
答:
电缆桥架
的类型主要取决于敷设电缆的组成和使用环境。这里有一些市场上常用的电缆桥架类型供参考:槽式电缆桥架:槽式电缆桥架是一种完全密封的电缆桥架,它的形状像一个盒子,用于敷设电缆。梯式电缆桥架:整体呈阶梯状,中心焊接横杆钢筋支撑,重量轻,造价低,承载力强,透气性好。托盘式电缆桥架:托盘式...
电缆桥架
材料验收标准
答:
1.检查产品外观质量 看看
桥架
本身有没有毛刺、过烧、伤痕或者弯曲等现象 2.检查尺寸及厚度是否达到
要求
检查桥架尺寸、厚度是否达标,(宽度、高度、长度、厚度)3.检查防腐层厚度和附着力 检查桥架本身防腐层的厚度和附着力,因为这个决定产品的使用寿命,锌层如果有凸起起泡、或者剥落的现象是不合格的,...
电缆桥架
安装、桥架内电缆敷设工程,桥架在转角对角线处没有设置
固定支架
...
答:
一、主要原因:(1)对规范、图集掌握不足。(2)受施工现场条件限制,不易设置支吊架。二、纠正措施:
电缆桥架
大于 300mm 时,在转角对角处增设支吊架。三、预防措施:详细了解规范和图集
要求
,施工交底时进行明确。
电工
桥架
做法大全
答:
我觉得电工桥架是电力系统中重要的组成部分,用于保护和支撑
电线
、
电缆
等电气设备。确定桥架规格和型号、确定桥架安装位置、安装
桥架支架
、安装桥架盖板、测试和维护,电工桥架是电力系统中不可或缺的一部分,其正确安装和使用对于保障电力系统的稳定运行具有重要意义。 抢首赞 评论 分享 举报 ...
各种不同规格的
电缆桥架
其
支架
量如何计算?
答:
1.
电缆桥架
安装时,以“米”作为计量单位。2. 在桥架安装过程中,包括直通桥架和弯头等,按延长米计算工程量,不扣除弯头、三通、四通等所占的肢体长度。桥架主材费中“直通桥架、弯头、三通、四通”分别按实际用量(含规定损耗量)计算材料价格。3. 组合式桥架以每片长度米作为一个基型片,已经综合...
电缆桥架
厚度与载荷的关系有什么用?
答:
4.3.15.1正常机械载荷
电缆桥架
应提供除包括其本身的重量外足够的机械强度,还应包括其所能承受的电线电缆的机械载荷。产品使用的安全性是判断安全工作载荷(SWL)的主要依据。为保证产品的安全性,应符合如下
要求
:a)所需机械强度可通过选择材料的厚度、形状来获得,或通过制造商规定的
固定支架