44问答网
所有问题
当前搜索:
电缆桥架固定支架要求
电缆桥架
安装及桥架内电缆敷设有哪些
要求
答:
外观检查:
电缆桥架
进人施工现场,应提交下列资料产品出厂合格证、省市级质监站定期检验报告及有关技术鉴定文件等电缆桥架板材厚度应满足有关
要求
。热镀锌的电缆桥架镀层表面应均匀,无过烧、挂灰、局部未镀锌等缺陷。静电喷塑应平整、光滑、均匀、不起皮,无气泡、水泡桥架本身应平整,无扭曲变形,内壁应光滑...
桥架
安装
要求
是什么?
答:
就此而言,监理人员应做好事前预控措施,严格
要求
施工单位在未采购桥架之前,熟练掌握电气工程系统的使用功能,对每路桥架内电缆的数量及电缆截面做好准确的统计,发现问题应及时会同设计更改桥架的规格,有效控制质量问题的发生。3、敷设在
电缆桥架
内的电缆未做
固定
和电缆未做标记:根据规范12.2.2条规定:...
电缆桥架
安装规范
答:
5)在工程条件下安装或检修不需考虑附加集中荷载时,电缆梯架、托盘的工作均布荷载按电缆自重均匀分布计算。6)工程设计中对桥架安装的
要求
是
电缆桥架
不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,电缆桥架的位置应符合下列规定,或采取相应防护措施。(1)电缆桥架应在具有腐蚀性液体管道上方。(2)电缆桥架应在...
电缆桥架
安装有什么规范标准?
答:
在施工图纸中,最常见的只有平面布置图,即使有剖面图也不是很完善,按照《钢制
电缆桥架
工程设计规范》第3.8.1条规定:其设计内容有:1桥架系统的平面布置图;2桥架系统的有关剖面图;3桥架系统所需托盘、梯架直线段弯通、支吊架规格和数量的名细表以及必要的说明;4有特殊
要求
的非标准技术说明或祥...
桥架
安装
要求
有哪些?
答:
下可用导板或引管注明引下方式即可。(7)
电缆桥架
宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于 0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。(8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应
固定
在桥架的
支架
上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯...
电缆桥架
规范标准是什么?
答:
电缆桥架
规范标准 电缆桥架是一种电缆桥架保护装置,能够防止外界硬物物理伤害电缆。最新桥架GJ标准包括很多内容,其中就有针对桥架材质的规范
要求
及材质表面防护的要求。相关知识点整理如下:1、电缆桥架 地面2.2m以上高度才适合敷设电缆桥架,0.3m是桥架顶部距顶棚或其它障碍物的最小距离。50%是桥架内电缆...
电力
电缆
在
桥架
中敷设的
要求
答:
1.金属
电缆桥架
及
支架
全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接
固定
螺栓。1.5 电缆敷设严禁有绞...
电缆桥架固定
间距是多少?
答:
(5)
电缆桥架
宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。(6)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应
固定
在桥架的
支架
上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。
电缆桥架
安装有哪些规范?
答:
电缆桥架
型式及品种的选择及铺设规范一、电缆桥架型式及品种的选择1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的
要求
时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、
支架
也要选用同样材料,提高桥架及附件的...
电缆桥架
、地沟内线缆垂直敷设时,线缆( )每间隔1.5m应
固定
在线槽的
支架
...
答:
电缆桥架
、地沟内布放线缆应符合下列
要求
:电源线、信号线、扬声器线不应同沟平行敷设。设计有要求时,按设计要求布放;布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉;交叉处应粗线在下,细线在上;除设计有要求之外,线缆应分类绑扎;线缆垂直敷设时,线缆上端每间隔1.5m应
固定
在线槽的
支架
上。水平敷设...