答:
沿垂直竖井每隔一米打一支架从最高层至最低层敷设至总等电位箱。在竖直
桥架
最低层和最高层不少于二处与
扁铁
接地。如果有总的等电位箱,且没有设置了解的部分,就需要设置等电位排/箱,在设计的初期会考虑等电位系统是否通过电气竖井直接连接到接地网,一般的情况设置了等电位连接箱就会用电缆直接连接...
电气接地
扁铁
是怎样接地的?
答:
因为正常情况下,主体预留接地点的位置不可能正好在所有
桥架
路径上,所以直接随桥架敷设通长的镀锌
扁铁
是最简单方便的做法,最好还要放在桥架外部,涂刷成黄绿接地色,这样方便检查。
电井
桥架
安装以及镀锌
扁铁
连接
做法
答:
电井预埋洞内,竖直吊线,每屋分别量出架子离墙宽度,焊制架子,安装上墙面,最后从下往上安装
桥架
,用自攻螺丝固定。镀锌
扁铁
与桥一并同行,每个架子加以点焊,扁铁接口焊接12厘米以上,每隔3-5层焊接楼层预埋出来的扁铁!
竖井
桥架扁铁
怎么安装?
答:
1、按照国家标准,在所在的建筑结构上安装钢管,安装完毕后,把钢管的两端固定在建筑结构固定处,垂直安装,以保证变压器不会因振动移动而损坏。2、将接地
扁铁
按照钢管的形状进行安装,并在钢管与扁铁之间进行固定,铁和橡胶件以及其他件之间需要用螺钉拧紧,以确保铁和橡胶之间具有足够的电压抗性、耐热性和...
电缆沟支架接地的具体
做法
?请详细
答:
就是在电缆沟内的支架上焊接40*4的镀锌扁钢将沟内所有支架联通,最后与室内的接地干线或者室外的接地网联。将沟内所有支架联通,最后与室内的接地干线或者室外的接地网联通就可以了。材料是镀锌
扁铁
,焊接时2被扁铁宽三面施焊,在焊口处刷防锈漆。
电气井接地
扁铁做法
答:
电气竖井接地
扁铁
是为了接地干线做的,所以可以沿着
桥架
进行安装,每层在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的焊接或者卡接。焊接处要做防腐措施,而且焊接的要款一些,另外从扁铁上接出地线时,最好是在上面焊上一个螺丝,可以方便最后接线使用。电井,分为强电、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、...
电气竖井
扁铁做法
答:
电气竖井接地
扁铁
是作为接地干线敷设的,可沿
桥架
安装,焊接固定于桥架支架上,扁铁接驳时,焊接的搭接长度为扁铁宽度的两倍,且不少于三面焊。从扁铁上接出地线时,可在扁铁上焊上螺丝,以便接线。
桥架
为什么要敷设一根镀锌
扁铁
。
答:
那是为了起到更好接地的效果,同时也有防止腐蚀的效果。电缆
桥架的
接地:电缆桥架及其支吊架和引入或引出金属电缆导管必须进行保护接地,敷设一根镀锌
扁铁
能更好地起到接地的效果,而且锌比铜更活泼,当发生腐蚀时,能把锌先腐蚀掉,化学上称为牺牲阴极,保护阳极的方法。
电井内消防
桥架
需做
扁铁
连接吗
答:
电井内消防
桥架
需做
扁铁
连接的,这样更加安全。消防桥架主要由玻璃纤维增强材料和无机黏合剂复合的防火板与金属骨架复合以及其他的防火基材组成。外层加防火涂料,防火桥架遇火后不会燃烧,从而阻隔火势蔓延,具有极其良好的防火阻火效果,又具有耐火、耐油、耐腐蚀、无毒、无污染,整体安装方便,结构合理,...
桥架
接地
扁铁
多远打一个螺丝孔
答:
50厘米。桥架接地扁铁50厘米打一个螺丝孔,在桥架每节的两头50厘米左右都有一个或二个接地线的孔眼,把接地的线用螺丝固定在桥架的孔眼里,如果一旦有漏电情况,接地线就能起到很好的作用。水平
桥架扁铁
,一般是沿着水平桥架外侧平行敷设,每隔不大于30米设置一个重复接地点,与附近的接地装置可靠连接。