44问答网
所有问题
电气竖井扁铁做法
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-04-01
电气竖井接地扁铁是作为接地干线敷设的,可沿桥架安装,焊接固定于桥架支架上,扁铁接驳时,焊接的搭接长度为扁铁宽度的两倍,且不少于三面焊。从扁铁上接出地线时,可在扁铁上焊上螺丝,以便接线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/6D6YR3RVR6VG6VVV3G.html
相似回答
电气竖井扁铁做法
答:
电气竖井接地扁铁是作为接地干线敷设的,
可沿桥架安装,焊接固定于桥架支架上,扁铁接驳时,焊接的搭接长度为扁铁宽度的两倍,且不少于三面焊
。从扁铁上接出地线时,可在扁铁上焊上螺丝,以便接线。
强电井桥架另外一根40X4的接地
扁铁
具体怎么安装
答:
1,
沿垂直竖井每隔一米打一支架从最高层至最低层敷设至总等电位箱
。在竖直桥架最低层和最高层不少于二处与扁铁接地。2,如果有总的等电位箱,且没有设置了解的部分,就需要设置等电位排/箱,在设计的初期会考虑等电位系统是否通过电气竖井直接连接到接地网,一般的情况设置了等电位连接箱就会用电缆...
防雷接地
扁铁
的焊接长度是多少
答:
1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊
;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;5 除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。
电力井接地线可以与主体
做法
连接吗?
答:
电井内设计的扁铁接地一般是竖向明敷设,然后每层在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的焊接或者卡接
。并在每层距地300出焊出一根扁铁接入leb箱。焊接处做防腐处理。电气竖井接地扁铁是为了接地干线做的,所以可以沿着桥架进行安装,每层在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的焊接或者卡接。焊接处要做防腐措施,而且...
大家正在搜
电井竖向桥架必须做扁铁吗
竖井桥架接地扁铁怎么做
强电竖井扁铁国家规范
屋面从竖井引下一根扁铁
电井扁铁搭接规范
避雷扁铁做法
扁铁防雷接地做法
扁铁折弯做法手工
桥架接地扁铁做法图片
相关问题
电气井接地扁铁做法
竖井扁铁做法规范
电井接地扁铁上下用什么方法
电井桥架安装以及镀锌扁铁连接做法
强弱电井内是否需要同时设置等电位和接地扁铁?
竖井接地扁铁一般与桥架隔几层联接
水平桥架旁边引扁铁什么做法
电井内接地扁铁搭接可以用螺丝连接吗规