44问答网
所有问题
强弱电井内是否需要同时设置等电位和接地扁铁?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-10
不需同时设置
等电位
和接地扁铁
如果有总的等电位箱,且没有设置了解的部分,就需要设置等电位排/箱,在设计的初期会考虑等电位系统是否通过电气竖井直接连接到接地网,一般的情况设置了等电位连接箱就会用电缆直接连接到地下地网的汇接排上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/36VZVK6KK.html
其他回答
第1个回答 2013-03-23
如果有总的等电位箱,且没有设置了解的部分,就需要设置等电位排/箱,在设计的初期会考虑等电位系统是否通过电气竖井直接连接到接地网,一般的情况设置了等电位连接箱就会用电缆直接连接到地下地网的汇接排上。
追问
我这里的情况是设置了等电位箱,又要明敷一根接地扁铁。这样是否需要
追答
敷设扁铁他打算干嘛用?作等电位箱的向下引线么?如果不是的话我觉得没有作用啊。
本回答被网友采纳
第2个回答 2013-03-23
是的弱电井是要接地扁铁的。
相似回答
强弱电井内是否需要
安装
等电位和
感烟探头。
答:
不需同时设置等电位和接地扁铁
如果有总的等电位箱,且没有设置了解的部分,就需要设置等电位排/箱,在设计的初期会考虑等电位系统是否通过电气竖井直接连接到接地网,一般的情况设置了等电位连接箱就会用电缆直接连接到地下地网的汇接排上。消防模块设备箱可以在弱电井内也可以不配备,除非消防用电控制可...
高层住宅
电井
做了40x4的镀锌扁钢做
接地
干线可以不做局布
等电位
吗
答:
要做
,电气井里的镀锌扁钢是作为井内电气设备的保护接地和重复接地之用。局部等电位是保护井内操作人员的安全措施,是将井内区域作等电位处理,避免因电位差危及人身安全。它们是两个不同作用的装置。但也有关联,可将局部等电位与电井的镀锌扁钢相连。
强,
弱电电井内
每层都有LEB
等电位
,从1层到楼顶那根40×4的扁钢还用做...
答:
这个看你的投标文件 施工合同能做一定要做
,强弱电的分开了,如果不做电井内的LEB要做接地电阻测试的,弱电系统的不能大于1欧姆
电井和
配电间
需要
做环形镀锌扁钢
接地
连接吗?
答:
有两种形式,一种就像你说的,是因为配电室有高压设备及电缆,总等电位不平衡。
须要做设备的重复接地
。还有一种是暗敷的,在造房子基础时就考虑配电室内总等电位不平衡,在基础钢筋焊接时已经布设。后来安装设备时只需连接到位就好了
大家正在搜
强弱电井等电位和接地
强电井内局部等电位
电井内等电位连接做法图片
电井内接地扁铁图集
电井内接地扁铁规范
强电井接地扁铁安装图
弱电井接地扁铁的做法
电井需要每层接地吗
强弱电井接地规范
相关问题
强弱电井内是否需要安装等电位和感烟探头。
电井内的强、弱桥架是否分别做等电位联接
新规范里面有没有关于楼层中强电弱电井需要预留防雷接地扁铁吗
强,弱电电井内每层都有LEB等电位,从1层到楼顶那根40×4...
强弱桥架在一个电井内需要敷两根扁铁
一、住宅楼电井内焊的通长扁钢,属于局部等电位还是属于安全接地...
高层建筑的电气竖井内是否需要从上到下通长敷设扁钢
强弱电间等电位怎么做?