高层建筑的电气竖井内是否需要从上到下通长敷设扁钢

高层建筑的电气竖井内是否需要从上到下通长敷设扁钢作为接地线?

    是需要的,这根通长的扁钢就是电气井内的接地母线;若是强弱电井分开设置,那么要求在两个井内分别敷设这么一根接地母线;

    高层建筑电气竖井内电气设备较多,电气设备的外壳都需要保护接地,有根接地母线是很方便的,并且这个接地母线是很可靠的;

    高层建筑内的输电线路较远,很多供电线路需要重复接地时,有这个接地母线就能方便可靠地接地。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-19
一般都不会,一般高层都有100米高,你感觉那样造价是不是高了,有主体结构钢筋现成不用,跑去做明线,在说明线也不安全,万一人要检查时不小心碰到你的通长设置不是要倒霉?本回答被网友采纳
第2个回答  2013-08-19
有两种做法,1、 明敷一根40*4扁钢,用于电井内的配电箱重复接地,2、可以利用柱子或者墙板钢筋进行暗敷并每层引出做好等电位箱。明敷不需要等电位箱,直接压在扁钢上。
第3个回答  2013-08-19
电气竖井需要设置2跟40X4的镀锌扁钢接地,一强一弱,做重复接地
第4个回答  2015-09-24
一般需要的。