随着桥架做一根通长的扁钢作为接地的规定在哪本规范上啊?前辈们指导指导啊!

如题所述

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006
竖井内按图集的做法 是从上到下沿梯架敷设接地干线(扁钢)。追问

只在竖井里这么做吗?我记得有本规范上说还要随着桥架做一根扁钢作为支架和桥架的重复接地的啊?

追答

钢制电缆桥架工程设计规范:
第3.7.1条 桥架系统应具有可靠的电气连接并接地。
第3.7.2条 当允许利用桥架系统构成接地干线回路时。应符合下列要求:
一、托盘、梯架端部之间连接电阻不应大于0.00033Ω。接地孔应清除绝缘涂层。
二、在伸缩缝或软连接处需采用编织铜线连接。
第3.7.3条 沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)托盘、梯架应至少有一点与接地干线可靠连接。
金属桥架各段做好跨接(镀锌的可不做,但要求连接
处不少于2个防松螺栓)。在桥架的首端,末接(或中间等位置)把桥架用导线接到接地线上即可。但是这要保证桥架有地线可接。即要保证桥架全长位置上有不少于
2个点的接地点。此接地点可以是沿电缆敷设的地线,也可以是在配电房,电井预留的接地端子。做到这点,这已经满足了桥架接地的要求了。但是桥架只是自身满
足接地要求,桥架本身不能作为其它设备的接地线使用。如有设备要接地,则需要敷设地线至设备,以让设备有地线可接。此地线可以是五芯电缆的一芯,亦可是单
独沿桥架敷设的专用接地扁钢。