桥架之间连接跨接地线后,还用在桥架内敷设镀锌扁铁吗?求相关规范要求。

桥架之间连接跨接地线后,还用在桥架内敷设镀锌扁铁吗?求相关规范要求。

电缆桥架的接地线与跨接地线不是一回事。《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2000)【以下简称《验收规范》】第12.1.1条对电缆桥架接地保护的施工质量要求作如下规定(国家强制性条文):金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-01-26
你好,桥架之间连接跨接地线后,不需要在桥架内在敷设镀锌扁铁了。规范也没有这个要求,怎么给你找。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-01-26
根据电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2016中的第4.3.8条,金属桥架且首末两端要接地;桥架长度不超过三十米,接地网连接点不得少于两处,超过30米时,每隔20~30米就要设置一个接地点。
因为正常情况下,主体预留接地点的位置不可能正好在所有桥架路径上,所以直接随桥架敷设通长的镀锌扁铁是最简单方便的做法,最好还要放在桥架外部,涂刷成黄绿接地色,这样方便检查。
第3个回答  2014-12-05
还让他就很难让他记得让她加入