电井和配电间需要做环形镀锌扁钢接地连接吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-10-19
有两种形式,一种就像你说的,是因为配电室有高压设备及电缆,总等电位不平衡。须要做设备的重复接地。还有一种是暗敷的,在造房子基础时就考虑配电室内总等电位不平衡,在基础钢筋焊接时已经布设。后来安装设备时只需连接到位就好了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/KZKZRVYZWZKKK6RD3G.html
相似回答
电井
里面的
接地
怎么做的
答:
在建筑物
电井
内垂直布置一条40*4的
镀锌扁钢
,下端与基础接地网焊接
连接
,每一层再用40*4扁钢距地面0.3米沿墙面布置一圈,然后与垂直扁钢焊接,过电井门处可以沿底板过度。电井内设计的
扁铁接地
一般是竖向明敷设,然后每层在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的焊接或者卡接。并在每层距地300出焊出一根扁铁...
强
电井
水平
接地扁铁
的做法,最好有简单的图纸描述或者手稿图纸描述都可以...
答:
其实
与配电
室做法是相同的,沿
电井
投影平面布置一圈40*4
镀锌扁钢
形成
环状
,距板面高度200~400毫米贴墙安装,并与电井内垂直布置的40*4的镀锌扁钢焊接。当采用低装电井门时,过门处应在地板内暗埋。
高层建筑的
电气竖井
内是否
需要
从上到下通长敷设
扁钢
答:
是需要的
,这根通长的扁钢就是电气井内的接地母线;若是强弱电井分开设置,那么要求在两个井内分别敷设这么一根接地母线;高层建筑电气竖井内电气设备较多,电气设备的外壳都需要保护接地,有根接地母线是很方便的,并且这个接地母线是很可靠的;高层建筑内的输电线路较远,很多供电线路需要重复接地时,有...
电井
内消防桥架
需做扁铁连接吗
答:
电井内消防桥架需做扁铁连接的
,这样更加安全。消防桥架主要由玻璃纤维增强材料和无机黏合剂复合的防火板与金属骨架复合以及其他的防火基材组成。外层加防火涂料,防火桥架遇火后不会燃烧,从而阻隔火势蔓延,具有极其良好的防火阻火效果,又具有耐火、耐油、耐腐蚀、无毒、无污染,整体安装方便,结构合理,...