电井需要每层接地吗
电梯井道等电位几层设一次
接地
答:
每隔3层
。电井内接地干线每隔3层应与相近楼板钢筋做等电位联接。
为什么
电井
leb箱
每层
设置
答:
电井leb箱每层设置是因为:
1、电气竖井内的设备和人员的安全需要通过接地来保障
。2、每层设置LEB箱可以方便对接地线的管理和维护。3、电气竖井内的设备和人员的安全需要通过接地来保障。
电井
预留端子板
每层
都做吗
答:
最好每层都做
。与接地体连接的端子为接地端子。材质根据导线的材质而定。大多为铜质,但也有铜铝过渡端子。主要采用纯铜或者防腐不锈钢进行铸造直接灌注在电缆槽或其他混凝土制品中,广泛被石油化,电气化高速铁路,变电站等领域采用。按照IEC62305-3的规定采用铜铸造时要求材料纯度应达到百分之九十八以上。...
住宅
电井
共用PE线就是在
每层
都剥口重复
接地吗
答:
这种做法理论上是可行的,几户人家可以共用PE线,而且PE线的截面均大于每户的相线截面,但
要
注意的是PE线在引出分支PE线(入户)时的连接应绝对可靠。他说的PE线共用,不是一根线敷设到顶楼,而是几层共用一根,要是从一层到顶的话导线就太细了。
电井
里面的
接地
怎么做的
答:
下端与基础
接地
网焊接连接,每一层再用40*4扁钢距地面0.3米沿墙面布置一圈,然后与垂直扁钢焊接,过
电井
门处可以沿底板过度。电井内设计的扁铁接地一般是竖向明敷设,然后
每层
在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的焊接或者卡接。并在每层距地300出焊出一根扁铁接入leb箱。焊接处做防腐处理。
请问在
电井
内,是否有规范要求桥架每五层
需要
与
接地
扁铁用16㎜²的...
答:
木有。《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002 12.1.1 1 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与
接地
(PE)或接零(PEN)干线连接;2 3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
高层住宅楼
电井
内箱体
必须每层
同电井内接地扁钢进行
接地吗
答:
第一个问题回答:高层住宅楼
电井
内箱体应通过PE线与井里的
接地
端子排连接;第二个问题回答:《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011第10.3.4条;《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第12.5.6-4条。
住宅设备
电井必须
设
接地
线吗?
答:
通常情况下,住宅设备
电井
的
接地
系统包括以下几个方面:电源接地:住宅设备电井应将电源接地,即将电源的中性点与地面相连接,以确保电路的安全运行。这可以通过
地线
连接到主电源的地线或通过专门的接地电极实现。保护接地:为了保护住宅设备电井中的电气设备和用户安全,通常
需要
设置保护接地。保护接地通过将电气...
建筑物强弱
电井
内的
接地
干线每隔多少应有一个接点
答:
20米-30米就可以了
建筑中的
电井
有楼板吗,是从底层到顶层都是通的吗
答:
桥架在
电井
内可以不与
接地
干线连接,但
必须
最低端和顶端与接地均压环连接,并在规定的距离内进行接地。如桥架在电井内与接地干线连接,可通过用导线和接线端子进行连接。接地干线应按设计要求敷设,不一定
需要
从底层一直敷设到顶层。在暖井、水井内的接地,不一定需要安装接地干线。井内的金属管道,可以通过...