高层住宅楼电井内箱体必须每层同电井内接地扁钢进行接地吗
请问大家一个问题,高层住宅楼电井内箱体必须每层同电井内接地扁钢进行接地吗?还有管道井每三层将管道井内所有金属管道做一个接地吗? 我没有查到相关规范?请高人指点。
举报该问题
推荐答案 2013-06-21
第一个问题回答:
高层住宅楼电井内箱体应通过PE线与井里的接地端子排连接;
第二个问题回答:
《住宅建筑电气设计规范》
JGJ 242—2011第10.3.4条;
《民用建筑电气设计规范》
JGJ 16-2008第12.5.6-4条。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3DZV6WG6Z.html
其他回答
第1个回答 2013-06-20
没这个强条要求,也没什么办法实现这样接地啊,是不是厂家的标准?
相似回答
高层电井
怎么做
接地
线
答:
-40*4镀锌扁钢总等电位引出一直到最高层.
高层
建筑的
电气竖井内
是否
需要
从上到下通长敷设
扁钢
答:
是需要的
,这根通长的扁钢就是电气井内的接地母线;若是强弱电井分开设置,那么要求在两个井内分别敷设这么一根接地母线;高层建筑电气竖井内电气设备较多,电气设备的外壳都需要保护接地,有根接地母线是很方便的,并且这个接地母线是很可靠的;高层建筑内的输电线路较远,很多供电线路需要重复接地时,有...
电井
水平
扁钢
是
每层
还是一层
答:
每层
。电井水平扁钢会在每层电井中使用,以确保电缆的安全和稳定,以提供足够的支撑和固定。
电井
里面的
接地
怎么做的
答:
下端与基础接地网焊接连接,每一层再用40*4扁钢距地面0.3米沿墙面布置一圈,然后与垂直扁钢焊接,过电井门处可以沿底板过度。
电井内
设计的扁铁接地一般是竖向明敷设,然后每层在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的焊接或者卡接。并在每层距地300出焊出一根扁铁接入leb箱。焊接处做防腐处理。