住宅电井共用PE线就是在每层都剥口重复接地吗

本是新手,请大家赐教:18层的住宅楼一梯6户,总配电箱在一楼(电箱进线为YJV-4*150+1*95),由总箱分成8个分电箱加电表,住户线由一楼各分电箱引出N路BVV-2*10(共用一条BVR-16的PE线)从电井桥架内敷设到各户内电箱。1,请问系统图上说的PE线共用怎样理解?是PE线16mm2从一楼敷到顶楼,第层都在PE线上剥口接驳一10mm2PE线到户内,这是我理解的,因为我知道到进户是三根10mm2的线。
感谢大家赐教,但系统图上 标的是一条BVR16mm2PE线放在电井桥架内共用,用虚线圈起来的,

这种做法理论上是可行的,几户人家可以共用PE线,而且PE线的截面均大于每户的相线截面,但要注意的是PE线在引出分支PE线(入户)时的连接应绝对可靠。
他说的PE线共用,不是一根线敷设到顶楼,而是几层共用一根,要是从一层到顶的话导线就太细了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-10
一般在民用上都是一层楼用一条PE线 跟具你说那个图上的文字信息的话 你那栋楼的每一层的PE总线为16平方然后入户的PE线为10个平方