强弱电间等电位怎么做?

每层都有个强弱电间,请问是不是每个都要做等电位箱子?强弱电间里没有扁铁,怎么办?能不能接到桥架井里得扁铁?(从一楼引上来得。)如果可以接,怎么个接法?怎么样把扁铁引到箱子里,箱子不在井里,怎么接?里面得柜子,应急照明箱子等怎样接到等电位箱子里?要放管子还是?各位师傅帮帮忙,急。

 等电位连接(也叫联结)的定义有几种,但都是强调有可能带电伤人或物的导电体被连接并和大地电位相等的连接就叫等电位连接。 美国国家电气法规对等电位连接所下的定义是:“将各金属体做永久的连接以形成导电通路,它应保证电气的连续导通性并将预期可能加于其上的电流安全导走。” GB50057-94对等电位连接定义 “将分开的装置、诸导电物体等用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。”
  等电位连接网络
  由一个系统的诸外露导电部分做等电位连接的导体所组成的网络叫等电位连接网络。
  一信息系统的各种箱体、壳体、机架等金属组件与建筑物的共用接地系统的等电位连接应采用以下两种基本形式的等电位连接网络之一:S 型星形结构和M型网形结构。
  当采用S型等电位连接网络时,信息系统的所有金属组件,除等电位连接点外,应与共用接地系统的各组件有大于 10kV、1.2/50μs 的绝缘。
  通常,S 型等电位连接网络可用于相对较小、限定于局部的系统,而且所有设施管线和电缆宜从ERP处附近进入该信息系统。
  S 型等电位连接网络应仅通过唯一的一点,即接地基准点ERP组合到共用接地系统中去形成 Ss 型等电位连接。在这种情况下,设备之间的所有线路和电缆当无屏蔽时宜按星形结构与各等电位连接线平行敷设,以免产生感应环路。用于限制从线路传导来的过电压的电涌保护器,其引线的连接点应使加到被保护设备上的电涌电压最小。
  当采用M型等电位连接网络时,一系统的各金属组件不应与共用接地系统各组件绝缘。M型等电位连接网络应通过多点连接组合到共用接地系统中去,并形成Mm型等电位连接。
  通常,M型等电位连接网络宜用于延伸较大的开环系统,而且在设备之间敷设许多线路和电缆,以及设施和电缆从若干点进入该信息系统。
  在复杂系统中,M 型和 S 型等电位连接网络这两种型式的优点可组合在一起。一个 S 型局部等电位连接网络可与一个M型网形结构组合在一起。一个 M 型局部等电位连接网络可仅经一接地基准点 ERP 与共用接地系统相连,该网络的所有金属组件和设备应与共用接地系统各组件有大于 10kV、1.2/50μs 的绝缘,而且所有设施和电缆应从接地基准点附近进入该信息系统,低频率和杂散分布电容起次要影响的系统可采用这种方法。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-07
那个桥架井(应该是弱电井吧)里的扁铁应该就是接地干线了(要测下接地电阻确定是否是),若是,则可以连接到弱电间。方法:1,扁钢或圆钢焊接引入弱电间,并作端子箱,以供使用,其他柜子、箱体内的地排可通过多股铜芯线与之相连。为美观,应暗敷,若不能暗敷,穿管或线槽布线。2、在井内扁钢上钻孔,用螺栓、铜鼻子连接25平方的BVR铜线,引致弱电间,做端子箱,其他同第一条。3、个人认为第二条施工方便简单,美观。
第2个回答  2011-08-08
等电位端子排,底边距地0.3米,强弱电井每层均有,电缆井道内的接地干线可兼作等电位联结干线,电缆井道内的接地干线可选用镀锌扁钢或铜排,高层建筑竖向电缆井道内的接地干线,应不大于20m与相近楼板钢筋作等电位联结。总等电位联结导体的截面不应小于装置的最大保护导体截面的一半,并不应小于6mm2。当联结导体采用铜导体时,其截面不应大于25mm2;当为其他金属时,其截面应承载与25mm2铜导体相当的载流量。本回答被网友采纳