44问答网
所有问题
当前搜索:
桥架抗震支架间距要求
抗震支架规范要求
的
间距
是多少?
答:
5、桥架:规范侧向间距是12米,规范纵向间距是24米;设计侧向间距是9-12米,设计纵向间距是18-24米
。6、综合支吊架(水电风组合抗震支架):设计侧向间距是6-9米,设计纵向间距是12-18米。抗震支架作用:1、抗震支架的使用不只是为了降低建筑物在台风期中损害的可能性,也是为了降低建筑物在地震发生时...
抗震支架
安装
间距
是多少啊?
答:
12米
。
所有大于等于DN65以上的生活给水
、消防管道系统要求
12米安装一个侧向抗震支架
,24米安装一个纵向抗震支架。
所有直径大于等于0.7m
的风管系统要求9米安装一个侧向抗震支架,18米安装一个纵向抗震支架,电力系统管道及电缆桥架系统所有内径大于等于60mm的电气配管、所有重力大于等于150N/m的电缆桥架,电缆...
抗震支架间距
一般留多大?
答:
抗震支架间距规范要求:抗震支架的最大间距应根据具体的管道、风管、桥架等设备的具体参数确定,
但一般不应大于最大允许间距的2/3
。在建筑工程中,抗震支架的设置是为了增强建筑物在地震等自然灾害中的稳定性,降低设备损坏风险。对于不同类型的管道、风管、桥架等设备,其抗震支架的间距设置有所差异。以...
抗震支架
多少米一个?
答:
2、要求直径大于或等于0.7m的所有风管系统在9米处安装一个横向地震支架,在18米处安装一个纵向地震支架
。3、电力系统管道和电缆槽系统内径大于或等于60毫米的所有电气管道、和重力大于或等于150牛/米的所有电缆桥架、电缆梯架、电缆线盒、母线槽要求横向地震支架安装12米,纵向地震支架安装24米。抗震支架...
电缆
桥架
安装
支架
最少
距离
是多少
答:
1、直线段钢制电缆
桥架
长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置.2、电缆桥架应在下列地方设置吊架或
支架
:3、桥架接头两端0.5m处;4、每
间距
1.5~3m处;5、转弯处;6、垂直桥架每隔1.5米处. 详细参数请看图: 向左转|向右转 东莞文兴桥架厂 | 发布于2016-...
电缆
桥架
安装
支架
最少
距离
是多少
答:
桥架
按常规做法是二米一节,
支架
选用也按二米一个考虑,距转弯处1M增加一个支架。因条件限制需做成大跨度桥架,如6~9M一节,是按一节做一个支架考虑的。电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。可以独立架设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上...
请问谁知道,水管
抗震支架
安装的
间距
答:
支吊架安装时,应严格按照图纸
要求
的安装
间距
、安装方式、安装角度进行安装。
抗震支架
的形式主要有四种:单水管系统、单风管系统、单
桥架
系统、组合系统。一、单管抗震支吊架安装步骤 根据单管的安装类型,单管的安装步骤主要包括:测量、锚栓定位→切料→主吊的安装→斜撑的安装→加劲装置的安装。二、风...
电缆
桥架支架
安装
规范
答:
(5)电缆
桥架
宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。(6)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的
支架
上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。
桥架抗震支架规范要求
答:
机电
抗震支架
是限制附属机电工程设施产生位移,控制设施振动,并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。2015年住房城乡建设部发布国家
标准
《建筑机电工程抗震设计
规范
》 公告:批准《建筑机电工程抗震设计规范》为国家标准,编号为:GB 50981-2014,自2015年8月1日期实施。建筑机电抗震系统的组成包括立管管束...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
抗震支架规范多少米一个
抗震支架桥架多少米设置一个
桥架抗震支架安装规范
抗震支架间距安装规范
200桥架抗震支架间距规范
桥架抗震支架多少米安装一个
抗震支架最大间距一览表
桥架拐弯处抗震支架设置
水平桥架抗震支架多少米一个