44问答网
所有问题
当前搜索:
桥架支吊架安装图集
槽式防火
桥架安装
示意图有吗?
答:
防火
桥架
按照材质分为钢制金属防火桥架和非金属防火桥架。<普通防火桥架图片> <复合型防火桥架图片> <钢制金属防火桥架图片> <非金属防火桥架图片> 桥架现场
安装
流程 1、技术和物资准备 2、桥架检查 3、桥架定位 4、桥架支吊架制作安装 5、桥架安装 6、桥架接地 7、质量自检和互检 ...
桥架如何安装-
桥架安装
答:
2.3 吊架、托架
安装
2.1.1 支架与吊架应安装牢固,保证横平竖直。每套吊架使用4套膨胀螺栓固定,也可将支架或吊架直接焊在钢结构上的固定位置处。2.1.2支吊架固定间距为1~1.5米,应根据现场实际情况调整。
桥架支吊架
的结构,应满足强度、刚度、阻燃及稳定性的要求。2.1.3 现场安装中遇...
300×100
桥架
用多大的吊杆,依据是什么?
答:
依据05D5
图集
,300×100
桥架
应使用10MM的吊杆。通常情况下,电缆桥架水平
安装
的支架间距为1.5~3米,垂直安装的支架间距不超过2米。根据这一规范,可以计算出所需的
支吊架
数量。在本工程中,桥架采用槽式结构,其内、外表面均经过电镀处理。在桥架的安装过程中,定型支架由膨胀螺栓、三件套吊杆和托臂组...
电缆
桥架安装
有什么规范?
答:
一、施工准备 1.材料准备 电缆
桥架
的规格和型号应符合现场施工环境设计要求,检查桥架内外应完好无损,无缝毛刺,不能出现弯曲、折翘等等现象,
安装
附件采用角钢立柱、托臂、支架、框架、紧固螺栓、螺公、螺母等等安装工件都应经过热镀锌处理过加强寿命防止腐蚀。向左转|向右转 2.工具准备 电锤子...
电缆
桥架
敷设的方法及施工时应注意的事项
答:
(5)
桥架支
撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、
安装
方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。(6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管注明引下方式即可。(7)电...
300×100
桥架
用多大的吊杆,依据是什么?
答:
用10MM的吊杆,依据是05D5
图集
。根据规范一般电缆
桥架
水平
安装
的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;根据上述规则先计算
支吊架
的数量。电缆桥架一般分为梯形、槽式、托盘式三种形式。本工程桥架全部选用槽式桥架。桥架内、外表面全部采用电镀处理。电缆桥架在定型支架中,定型支架由膨胀螺栓三...
桥架
规格和型号有哪些?
答:
产品示意图片如下:槽式直通电缆桥架产品信息 2、槽式直通桥架规格和型号 2.1 槽式直通桥架规格型号的长度 一般槽式直通桥架每节长度为2米,按照国标规定长度也有3米、4米、6米的,跟
桥架支吊架
间的跨距和
桥架安装
环境约束有直接关系。2.2 槽式直通桥架常用规格型号及宽度高度 规格1:50*50 宽度50...
各种管线
支吊架
规范总结
答:
全面解析各类管线支吊架的规范要点 一、电气
桥架支吊架
规范 水平安装的桥架,间距通常控制在1.5至3米之间,而垂直安装时,间距不超过2米。
吊架安装
时,务必使用直径不小于8mm的圆钢,每20米设置防晃支架,分支点和首尾0.3至0.5米处需增设固定支架,确保管道稳定性。二、通风空调风管支吊架 风管安装...
桥架安装
要求规范标准[详]
答:
支吊架
的
安装
:电缆
桥架
的支吊架质量应符合现行的有关技术标准电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m一试垂直敷设时,固定间距不宜大于2m两相邻桥架托臂之间水平高度差不应大于10mm,两相邻桥架托臂垂直中线的垂直偏差不应大于20mm。梯级式电缆桥架 CQ1-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料而改进设计...
综合布线过程中槽道
安装
的基本要求是什么?
答:
1.电缆桥架的最大载荷、支撑间距应小bai于允许载荷和支撑跨距。2.桥架的安装应以国家规范为准,目前可参照《电缆
桥架安装图集
86S D169》进行。桥架在安装过程 中严禁载人,如现场情况确有必要时,必须有安全保障设施方可载人,本事 项对于不合格或非专业的操作人员尤为重要。3.常鹏桥架的立柱、托臂...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
车间桥架安装图集
桥架安装吊杆的规范图集
桥架支架安装图集国标
槽钢桥架支架安装图集
竖向桥架安装固定图集
桥架螺丝安装图集
竖向桥架支架安装图集
角钢支吊架国标图集大全
桥架支吊架安装规范图集