消弧线圈中性点电压规定
中性点经
消弧线圈
接地的系统,正常运行时
中性点电压
不能超过额定电压的多...
答:
因为大部分10KV的消弧线圈,中性点PT的额定变比都是10000/100的,若位移
电压
超过相电压的15%算下来约为6062X0.15 >9<10V.根据变比换算下来,若按10V算的话则达到PT的额定电压了,超过就会烧PT。35KV的
消弧线圈中性点
PT变比大部分都是350的,同理。可能有些片面,或许还有其他原因。如果系统中性点...
中性点
经
消弧线圈
接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有
电压
?
答:
消弧线圈只是在理想情况下不带电压,实际运行中是有电压的,电压的大小取决于零序电流的大小
。电力安全工作规程规定,运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体。
经
消弧线圈
接地
电压
等级
答:
35KV
。经消弧线圈接地电压等级是35KV。经消弧线圈接地的电压等级为在我国110kV和220系统采用中性点有效接地方式,330KV和500kV系统采用中性点全接地方式,35KV和60KV系统采用中性点经消弧线圈接地方式,3KV,10kV系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地方式。
...的
电压
等级?(
中性点
直接接地,中性点经
消弧线圈
,中性点不接地)_百 ...
答:
在我国110KV及220KV系统采用
中性点
有效接地方式,330KV和500KV系统采用中性点全接地方式,以上两方式可归为中性点直接接地。35、60KV系统一般采用中性点经
消弧线圈
接地方式,3、10KV系统一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地(接地电容电流超过10A时)方式。
10kV
消弧线圈
的
中性点
接地有什么
规定
吗?
答:
3.35kV系统单相接地故障电容电流大于10A的,宜选用消弧线圈接地方式,同时配置接地变压器
;单相接地故障电容电流不大于10A的,宜选用不接地运行方式。4.新建10kV(20kV)配电系统接地方式及接地装置参数的选取,应根据配网系统5-10年的发展规划确定。5.10kV(20kV)配电系统中性点接地方式应首选小电阻接地方式...
关于
中性点
不接地系统中
消弧线圈
的说法,正确的是?
答:
本题中,
消弧线圈
容量为:第18.1.8条第3款
规定
,安装在YNd界限双绕组或YNynd接线三绕组变压器
中性点
上的消弧线圈的容量,不应超过变压器三相总容量的50%,并且不得大于三绕组变压器的任一绕组容量。本题中,D项为500kVA,接线为YNd的双绕组变压器,消弧线圈容量为250kVA,不超过变压器总容量的50%,...
系统
中性点
的位移
电压
不超过
答:
提出了利用
中性点
位移
电压
的检测、分析和计算来解决问题的新思路。配电网在中性点接入
消弧线圈
之后即成为谐振接地电网。消弧线圈的接入使得配电网出现了一些新的特征,如在消弧线圈接入之前,中性点位移电压为系统的自然不对称电压,在接入消弧线圈之后,升高为中性点位移电压。
什么时候用小电阻接地,什么时候
消弧线圈
答:
1-
消弧线圈
装置:压系统
中性点
接地方式选用技术导则1适用范围本导则
规定
了10kV、20kV和35kV三个
电压
等级的中压系统中性点接地方式的选用技术原则,并给出了消弧线圈和小电阻装置及其配套接地变、电流互感器等设备的推荐配置原则。本导则适用于江苏电网中压系统中性点接地方式的选用。2规范性引用文件本导则引用了下列标准的...
中性点
经
消弧线圈
接地
电压
位移不应超过额定相电压的多少?
答:
正常运行,
中性点
经
消弧线圈
接地的位移
电压
不应超过额定相电压的15
消弧
消谐的投退
规定
答:
1、运行中的变压器与它所带的
消弧线圈
一起停电时,应先拉开消弧线圈的隔离开关,再停用变压器,送电时则相反。2、直接用消弧线圈的刀闸,进行消弧线圈投入或退出运行的操作,但当
中性点
位移
电压
超过相电压的1比2时,将消弧线圈退出运行,应采用变压器高压侧开关,将变压器和联接在变压器中性点上的消弧线圈...