消弧线圈中性点位移电压
中性点经
消弧线圈
接地的系统,正常运行时
中性点电压
不能超过额定相电压的...
答:
如果系统
中性点位移电压
过高,则单相接地时采用
消弧线圈
也难以灭弧。因此,要求中性点经消弧线圈接地的系统在正常运行时中性点的位移电压不得超过额定电压的15%,这样采用消弧线圈易于灭弧。
中性点
经
消弧线圈
接地
电压位移
不应超过额定相电压的多少?
答:
正常运行,
中性点
经
消弧线圈
接地的
位移电压
不应超过额定相电压的15
电力系统
中性点位移电压
公式推导
答:
式中 Uwy—
中性点
上经
消弧线圈
放大后的
位移电压
(伏)Ubd—配电网中性点对地的不对称电压 V —消弧线圈的脱谐度V=(IL-IC)/IC×100 d —阻尼率。它是由有功电流与无功电流之比,由于电网泄漏形成的有功电流比较小约为1~2%,消弧线圈本身有损耗也存在一定的有功电流约为1~1.5%。这两项综合...
系统
中性点
的
位移电压
不超过
答:
系统中性点的位移电压不超过15%,
中性点位移电压
是指多相交流系统中,实际的或等效的中性点与参考地之间的电位差。为解决谐振接地电网在运行时出现的跟踪失灵、调谐过多、补偿和接地故障不相匹配而造成残流过大等问题,提出了利用中性点位移电压的检测、分析和计算来解决问题的新思路。配电网在中性点接入...
中性点
经
消弧线圈
接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有
电压
?
答:
系统正常运行时,由于线路的三相对地电容不平衡,网络
中性点
与地之间存在一定
电压
,其电压值的大小直接与电容的不平衡有关。在正常情况下,中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%。
10kV配电系统,系统接地电容电流30A,采用
消弧线圈
接地,该系统下列哪些项...
答:
【答案】:A、B、D根据《工业与民用配电设计手册》(第四版)P405第5.7.9.3条第(1)款规定,中性点经
消弧线圈
接地的电网,在正常情况下,长时间
中性点位移电压
不应超过系统相电压的15%。本题中,即为中性点长时间
电压位移
不超过:,C项错误。P405第5.7.9.3条第(3)款规定,消弧线圈的...
消弧
消谐的投退规定
答:
1、运行中的变压器与它所带的
消弧线圈
一起停电时,应先拉开消弧线圈的隔离开关,再停用变压器,送电时则相反。2、直接用消弧线圈的刀闸,进行消弧线圈投入或退出运行的操作,但当
中性点位移电压
超过相电压的1比2时,将消弧线圈退出运行,应采用变压器高压侧开关,将变压器和联接在变压器中性点上的消弧线圈...
消弧线圈
运行规定
答:
1.
消弧线圈
在最高档位运行,过补偿情况下,而此时脱谐度大于5%(说明消弧线圈总容量裕度很小或没有裕度)。 2.
中性点位移电压
大于15%相电压。3. 消弧线圈、阻尼电阻箱、接地变压器有异常响声。(六)手动调匝消弧线圈切换分接头的操作规定1. 按当值调度员下达的分接头位置切换消弧线圈分接头。2. 切换分接头前,应...
自动跟踪补偿
消弧线圈
投入引起谐振过
电压
的原因,怎么解决这样的故障_百 ...
答:
会出现串联谐振过电压使
中性点
电压升高,相电压不平衡,所以电网正常运行时,调节
消弧线圈
使其跟踪电网电容电流的变化有害无利,DL-T-1057-2007-自动跟踪补偿消弧线圈成套装置技术条件7.10规定了,在正常运行情况下,装置不应该导致系统中性点长时间
位移电压
超过15%Un ...
消弧线圈
的工作原理是什么?补偿方式有哪些?电力系统一般采用哪种补偿方...
答:
电力系统一般采用过补偿:一、欠补偿电网发生故障时,容易出现数值很大的过电压。例如,当电网中因故障或其它原因而切除部分线路后,在欠补偿电网中就可能形成全补偿的运行方式而造成串联谐振,从而引起很高的
中性点位移电压
与过电压,在欠补偿电网中也会出现很大的中性点位移而危及绝缘。只要采用欠补偿的运行...