答:
在变压器
中性点
接入
消弧线圈
的目的是补偿网络接地电流。它接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。电力系统输电线路经消弧线圈接地,为小电流接地系统的一种。正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相
电压
,这时流经消弧...
消弧线圈
是过补偿运行还是欠补偿运行?
答:
④ 由于过补偿时流过接地点的是电感电流,熄弧后故障相电压恢复速度较慢,因而接地电弧不易重燃。⑤ 采用过补偿时,系统频率的降低只能使过补偿度暂时增大,这在正常运行时毫无问题;反之,如果欠补偿,系统频率的降低使之接近于全补偿,从而引起
中性点位移电压
的增大。
消弧线圈
与灭弧线圈的区别?
答:
消弧线圈
是一种带铁芯的电感线圈。它接于变压器(或发电机)的
中性点
与大地之间,构成消弧线圈接地系统。正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相
电压
,这时流经消弧线圈的电感性电流与单相接地的电容性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿...
消弧线圈
是过补偿运行还是欠补偿运行?
答:
④ 由于过补偿时流过接地点的是电感电流,熄弧后故障相电压恢复速度较慢,因而接地电弧不易重燃。⑤ 采用过补偿时,系统频率的降低只能使过补偿度暂时增大,这在正常运行时毫无问题;反之,如果欠补偿,系统频率的降低使之接近于全补偿,从而引起
中性点位移电压
的增大。
欠补偿、过补偿和完全补偿什么意思?
答:
什么是
消弧线圈
的欠补偿、全补偿、过补偿? (1)全补偿(谐振点ν=0)当电流谐振回路恰好在谐振点工作时,因ν=0,φ=0,I C =I L ,此时,电容电流与电感电流大小相等,方向相反,彼此完全抵消,故I δ =I R ,残流中仅含有有功分量,不仅其值最小,且其相位与零序性质的
中性点位移电压
U...
中性点
经
消弧线圈
接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有
电压
?
答:
会有
电压
的,有接地故障时就不必说了,正常运行时线路各相对地的电容量不会完全相等,三相参数总有差别,但是电压很小的。
在接有
消弧线圈
的电网中发生一相接地后,当整个电网的3ωL=1/ωC。时...
答:
(1)全补偿(谐振点ν=0)当电流谐振回路恰好在谐振点工作时,因ν=0,φ=0,IC=IL,此时,电容电流与电感电流大小相等,方向相反,彼此完全抵消,故Iδ=IR,残流中仅含有有功分量,不仅其值最小,且其相位与零序性质的
中性点位移电压
U0同相。(2)欠补偿(ν>0)。当电流谐振回路在欠补偿状态...
经
消弧线圈
的电抗怎么算
答:
发生单相接地时,
中性点电压
大约是-UA(假设是A相接地),所以它提供的感性电流是电压除以感抗。
当35kV 及以下系统采用
中性点
经消瓜
线圈
接地运行时,消瓜线圈的补偿度...
答:
对于采用单元连接的发电机中性点的
消弧线圈
,为了限制电容耦合传递过电压以及频率变动等对发电机
中性点位移电压
的影响,宜采用欠补偿方式。另外,装在电网的变压器中性点的消弧线圈,以及具有直配线的发电机中性点的消弧线圈应采用过补偿方式,是考虑电网运行方式变化较大,如断路器分闸、线路故障、检修以及...
在电力系统中一般不采用全补偿的方式,而采用过补偿运送方式,为什么_百...
答:
在电力系统中一般不采用全补偿的方式,而采用过补偿运送方式的原因:一、欠补偿电网发生故障时,容易出现数值很大的过电压。例如,当电网中因故障或其它原因而切除部分线路后,在欠补偿电网中就可能形成全补偿的运行方式而造成串联谐振,从而引起很高的
中性点位移电压
与过电压,在欠补偿电网中也会出现很大的...